关于二层娱乐场所防排烟
云飘飘
云飘飘 Lv.18
2005年02月16日 12:28:31
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位高手,二层独立娱乐场所,建筑面积为1000平米,建筑高度7.8米,一楼休闲浴场、二层包厢,除楼梯外,其余均无外开窗,内走道(无直接自然通风)均超过20米,包厢面积小于20平米。请问该建筑是否需要设置机械排烟系统?哪些部位需要设置。

请教各位高手,二层独立娱乐场所,建筑面积为1000平米,建筑高度7.8米,一楼休闲浴场、二层包厢,除楼梯外,其余均无外开窗,内走道(无直接自然通风)均超过20米,包厢面积小于20平米。请问该建筑是否需要设置机械排烟系统?哪些部位需要设置。
免费打赏
hhbox
2005年02月16日 15:02:04
2楼
<<建筑设计防火规范>>5.1.1A条对娱乐场所在首层,二层和三层以外的其它楼层对房间,内走道有设置机械排烟的要求.1000平米,每层约500平米.疏散按规范条文理解还是比较安全的.可以不考虑机械排烟.如果有条件提高消防防护安全,可以考虑和通风系统合用的排烟形式.