请教热水问题
sga1979
Lv.2
2005年02月16日 11:06:39
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
7个淋浴间,50个沐足位,我计算热水量17立方/天,小时最高热水量2.59L/S,时变化系数6.58,小时耗热量271040W。请帮我选一下加热设备。谢谢。
7个淋浴间,50个沐足位,我计算热水量17立方/天,小时最高热水量2.59L/S,时变化系数6.58,小时耗热量271040W。
请帮我选一下加热设备。谢谢。
免费打赏
sga1979
2005年02月17日 08:25:36
2楼
怎么没有人回复呢
回复
zeke.wang
2005年02月17日 10:22:44
3楼
采用太阳能+电热锅炉,节能
回复
hjw965
2005年02月17日 10:23:13
4楼
到这里看看---热水锅炉
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller
回复
nt1040
2005年02月17日 12:33:22
5楼
你是何地工程,南方地区可采用空气源热泵机组.
回复
sga1979
2005年02月17日 18:07:48
6楼
东莞,
我们水电总工说要么用电热水器,要么热水锅炉
谁能提供点资料?