1、高层建筑消防车登高操作场地与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物,尽量种植灌木,避免种植乔木。
2、疏散门和安全出口的净宽度应满足规范要求。例如,公共建筑中的疏散门的净宽不应小于0.9米,设计图纸门洞宽度经常偏小,采购门时需注意。
《建筑设计防火规范》中要求的净宽度测量方式
(1)2018年11月1日前进行消防审查的项目,净宽度为框到框(单、双扇门)的宽度;
(2)2018年11月1日后进行消防审查的项目,净宽度为门扇到框(单扇门)或门扇到门扇(双扇门)的宽度。
▲设计的门洞尺寸
▲门的实际净宽度小于0.9米
3、防火玻璃需注意是否有隔热性要求。例如,用于疏散走道两侧的防火玻璃隔墙、甲级/乙级/丙级防火窗应为隔热型防火玻璃(A类);设计文件中有耐火极限要求的防火玻璃均为隔热型防火玻璃(A类)。目前,单片非隔热型防火玻璃(C类)仅可用于《建筑设计防火规范》中的中庭防火分区分隔以及有顶步行街两侧商铺面向步行街一侧的围护构件。
▲复合隔热型防火玻璃(A类)
▲单片非隔热型防火玻璃(C类)
1、消防给水系统架空管道的材质要求如下:
2、消防给水系统的配水干管与配水管、立管与水平管连接处,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通。
▲机械三通连接
▲沟槽式连接
3、喷头布置时除了需满足与顶板的垂直距离。例如,普通直立型和下垂型喷头与顶板的距离应为75-150mm。另外,还需注意与顶板下障碍物的水平距离需满足《自动喷水灭火系统设计规范》第7.2节的规定。
喷头与梁、通风管道等障碍物的距离下图和下表所示:
1-顶板;2-喷头;3-梁(或通风管道)
喷头与梁、通风管道等障碍物的距离(mm)
1、消防配电、消防弱电线缆规格需满足设计及规范要求,设计通常会在规范基础上提高要求。例如,规范要求火灾自动报警系统应采用如下线缆,设计可能在此基础上增加无卤低烟的要求。
2、消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘电缆。
▲ 错误做法: 消防低压电缆与非消防低压电缆共用桥架且未敷设在电井两侧
▲正确做法:消防低压电缆与非消防低压电缆敷设在电井两侧,且消防低压电缆采用矿物绝缘不燃电缆
4、消防强、弱电线路明敷时应穿金属管或采用封闭式金属槽盒,消防配电线缆的金属管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施,如涂刷防火涂料。
防排烟系统管道的耐火极限要求如下:
未做防火处理的镀锌钢板等风管,无法达到上述耐火极限要求。如设计图纸未明确达到耐火极限的做法,可要求设计院明确。
▲保证防排烟系统风管耐火极限的建议做法
注:
以上仅为施工过程中的常见问题要点。未提及之处,以国家及地方规范、标准、设计图纸为准。