好氧池沉降比一直居高不下,这是为啥呀???
wx_1587352656578
2022年05月03日 15:41:21
来自于水处理
只看楼主

我们厂污水属于生活污水加一些冻厂废水,这SV30居高不下

我们厂污水属于生活污水加一些冻厂废水,这SV30居高不下

32a61835a0dc6d2507fdc38b0a5cc5b.jpgcc8f14ce38a882252b8b39a8c484348.jpg7b6c58f748b42bd36142d2818f7e2a4.jpg15baad83d67199fabf23241d672017e.jpg


yj蓝天
2022年05月04日 05:54:16
2楼

污泥负荷是多少?污泥龄多少?看污泥样子颜色发白细小,有可能污泥老化了,排点泥试试。

wx_1587352656578:污泥浓度3000左右,污泥复合没算过,污泥龄的话大概40,快一年了都是这样,沉降比居高不下

yj蓝天

进水COD多少,污泥龄40天有点多了

wx_1587352656578:两三百吧,不过有投加碳源和控制溶解氧

爱学习的小段

PH、DO和CNP比例也都正常么?

wx_1587352656578:CNP比差点,bod测不准,进系统COD大概200多,TN6 70多,TP1左右