常见消防设施设置温度知识总结,收藏学习!
痞子大王
2022年04月26日 09:08:04
只看楼主

来源:消防工程师共享服务 如有侵权,请联系删除 正文如下: 1、防火阀平时处于开启状态,发生火灾时,当管道内烟气温度达到 70℃ 时,易熔合金片就会熔断断开,防火阀就会自动关闭。 2、公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施或在支管上设置公称动作温度为 70℃ 的防火阀。

来源:消防工程师共享服务

如有侵权,请联系删除


正文如下:


1、防火阀平时处于开启状态,发生火灾时,当管道内烟气温度达到 70℃ 时,易熔合金片就会熔断断开,防火阀就会自动关闭。


2、公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,应采取防止回流措施或在支管上设置公称动作温度为 70℃ 的防火阀。


3、公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为 150℃ 的防火阀。


4、排烟防火阀是安装在排烟系统管道上起隔烟、阻火作用的阀门,当管道内的烟气达到 280℃ 时,排烟防火阀自动关闭。排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止,排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器。


5、隧道内排烟风机和烟气流经的风阀、消声器等辅助设备,应能承受设计的隧道火灾烟气排放温度,并应能在 250℃ 下连续正常运行不小于 1.00 h 。排烟管道的耐火极限不应低于 1.00 h


6、地下车站公共区和车站设备与管理用房排烟风机,应保证在 250℃ 时能连续有效工作 1.00 h


7、散热器表面平均温度不应超过 82.5℃ (相当于供水温度 95℃ ,回水温度 70℃ )。但输煤廊的采暖散热器表面平均温度不应超过 130℃


8、采暖管道穿过可燃构件时,要用不燃材料隔开绝热;或根据管道外壁的温度,使管道与可燃构件之间保持适当的距离。当管道温度大于 100℃ 时,距离不小于100 mm 或采用不燃材料隔热;当温度小于或等于100℃时,距离不小于 50mm  或采用不燃材料隔热。排除和输送温度超过 80℃ 的空气或其他气体以及易燃碎屑的管道,与可燃或难燃物体之间的间隙不应小于 150mm ,或采用厚度不小于 50mm 的不燃材料隔热。


9、由于厨房环境温度较高,其洒水喷头选择也应符合其工作环境温度要求,应选用公称动作温度为 93℃ 的喷头,颜色为 绿色


10、闭式系统的喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度 30℃ ;玻璃球喷头公称动作温度 57℃、68℃、79℃、93℃、107℃(橙红黄绿绿) 57+11=68  68+11=79  79+14=93  93+14=107。


11、湿式系统是应用最为广泛的自动喷水灭火系统之一,适合在温度不低于 4℃ 且不高于 70℃ 的环境中使用。


12、干式系统适用于环境温度低于4℃或高于70℃的场所。


13、报警阀组宜设在安全且易于操作、检修的地点,环境温度不低于 4℃ 且不高于 70℃ ,距地面高度宜为 1.2m


14、雨淋阀组宜设在环境温度不低于 4℃ 并有排水设施的室内,其位置宜靠近保护对象并便于操作。


15、高位消防水箱间应通风良好,不应结冰,当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时,应采取防冻措施,环境温度或水温不应低于 5℃


16、消防给水及消火栓系统水压试验时环境温度不宜低于 5℃ ,当低于时,水压试验应采取防冻措施。


17、泡沫灭火系统管道水压试验要采用清水进行,试验时,环境温度不得低于 5℃ ,当环境温度低于 5℃ 时,要采取防冻措施。


18、泡沫液的储存温度应为 0~40℃


19、储存容器中二氧化碳的充装系数应按《气瓶安全监察规程》执行;储存装置的环境温度应为 0~49℃


20、干粉灭火系统储存装置的布置应方便检查和维护,并应避免阳光直射,其环境温度应为 -20~50℃




免费打赏
刀子嘴斧头心
2022年04月29日 14:54:57
3楼

很不错的资料,学习了

回复

相关推荐

APP内打开