消防设施安装高度及常见高度表
百年树人1985
2022年08月19日 14:11:41
只看楼主

消防设施安装高度 项    目 高   度 应急照明配电箱和分配电装置落地安装 50mm以上 应急照明控制器落地安装 高出地坪0.1~0.2m 应急照明集中电源落地安装 150mm以上 推车式灭火器最低位置与地面间的间距

消防设施安装高度

项    目

高   度

应急照明配电箱和分配电装置落地安装

50mm以上

应急照明控制器落地安装

高出地坪0.10.2m

应急照明集中电源落地安装

150mm以上

推车式灭火器最低位置与地面间的间距

不小于100mm

储罐上泡沫混合液立管下锈渣清扫口

0.30.5m

墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面

宜为0.70m

吸液口与泡沫液储罐或泡沫液桶最低液面的高度

不得大于1.0m

沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度

1.0m以下的墙面上

室内消火栓栓口中心距离地面高度

1.1m±20mm

泡沫混合液立管上设置的控制阀

1.11.5m(安装高度大于1.8m时,设置操作平台 

报警阀阀体底边距离地面

1.2 m

细水雾分区控制阀

1.2 1.6m

气体灭火系统选择阀操作手柄

1.5 1.7m(安装高度大于1.7m时,设置操作平台 

气体灭火系统手动、自动转换开关中心至地面

1.5 m

气体灭火系统手动启动停止按纽

1.5 m

潮湿场所插座应采用密封型并带保护地线触头的保护型插座

安装高度不低于1.5m

嵌墙式灭火器箱、挂钩、托架安装高度

不宜小于0.08 mm,不大于1.5m

火灾报警控制器、可燃气体报警控制器、区域显示器、消防联动控制器等控制器类设备(以下称控制器)在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度

宜为1.31.5m

常闭送风口、排烟阀的手动驱动装置

1.31.5m

活动挡烟垂壁手动操作按钮

1.31.5m

排烟窗手动开启机构

1.31.5m

应急照明控制器墙面安装

1.31.5m

手动火灾报警按纽

1.31.5m

壁挂式区域显示器

1.31.5m

消防电话插孔底边

1.31.5m

末端试水装置和试水阀距地面高度

宜为1.5m

火灾光警报器

1.8m以上

火灾警报器

2.2m以上

壁挂扬声器

2.2m以上

建筑高度大于10.0m的三级耐火等级建筑室外消防梯

宜从离地面3.0m高处设置。

消防水池应设置取水口(井)吸水高度

不应大于6.0m

储压型局部应用干粉灭火系统,喷头的最大安装高度

不应大于6m

泡沫枪作为主要灭火设施的固定顶储罐

高度不大于7m

储压型全淹没灭火干粉灭火系统喷头的最大安装高度

不应大于7m

储气瓶局部应用干粉灭火系统,喷头的最大安装高度

不应大于7m

储气瓶型全淹没灭火干粉灭火系统喷头的最大安装高度

不大于8m

支、吊架的间距不宜大于3.2m时,泡沫喷头的设置高度

大于10m

防火分隔水幕喷水点高度

不应大于12m

 

常见高度表

项  目

高  度

干式报警阀组安装完成后,向报警阀气室注入高度

50100mm的清水

保温系统中每层设置水平防火隔离带

高度不应小于300mm

下沉式广场设置防风雨篷四周开口高度

不应小于1.0m

供消防救援人员进入的窗口的净高度和净宽度

均不小于1.00m,窗口下沿距室内地面不大于1.20m

室外疏散楼梯栏杆扶手高度

不应小于1.10m

建筑外墙上、下层开口之间,应设置的实体墙。

高度不小于1.2m(当室内设置自动喷水灭火系统时,上、下层开口之间的实体墙高度不应小于0.8m)。

建设工程施工现场临时疏散通道的侧面为临空面时,应沿临空面设置高度

不小于1.2m的防护栏杆

交通隧道人行横通道或人行疏散通道

净宽度不应小于1.2m,净高度不应小于2.1m

火力发电厂点火油罐区设置的围栅

高度不小于1.8m

汽车加油站的工艺设备与站外建(构)筑物之间,宜设置不燃烧体实体围墙

高度不低于2.2m

火力发电厂点火油罐区利用厂区围墙作为点火油罐区的围栅

实体围墙的高度不小于2.5m

消防车道净宽度和净空高度

均不应小于4.0m