结构设计师的直觉
格格巫22
2022年04月22日 09:15:28
只看楼主

工程中很多问题常常考验设计师的经验,比如最近跟一个朋友聊天,他说一个项目遇到了一个很常见的问题:主体施工完成后,设备基础个别忘记预留了,怎么办?另外,防水也做完了。看看下面两个设备基础的图片。 第一个直觉是防水做完的情况下,尽量不要破坏主体结构。 第二个直觉是设备基础不是大型的,目测对下面的梁板影响不大。 第三个直觉是这类型屋面小基础的弱点是扰动性比较大。有人为的,

有人为的, 有风刮的 。特别是后者,是建筑专业和总包,甲方担心的地方。
第四个直觉是如果它在五百公斤以上的话,对人,对风来说,动它不容易,对结构来说,这样的荷载也就是毛毛雨。
接下来,为了放心,重点估算了。注意不是计算啊!!!
先看看从读书汇, 利用强大的“ 搜索 ”功能找出来的风荷载知识图片。

从上面不难看出,极端天气,飓风的基本风压是0.67KPa,换言之吹起来,一平米670N的力,大概67公斤的重物。超强台风的基本风压是2.34KPa,换言之吹起来,一平米2340N的力,大概234公斤的重物。
上面的一个设备基础呢?0.7*0.25*0.6*25=262公斤。正常的成年人动这个200多公斤的东西估计不容易吧!超强台风也够呛。。。。
有朋友说了,风荷载不是还有各种系数吗?都超强台风了还各种系数。。。退一步,乘以两倍可以吧?吹起500公斤的重物。另外,真要是这么大的风,主体结构受的了吗?即使屋顶有损,楼还在,大家也可以接受吧~
两个设备基础合起来做一个大的,大约800公斤!!! 任你怎么吹?任你怎么推?够踏实了吧!这样的荷载对下面的梁也是个毛毛雨!
上面说的不严谨,但是很多工程问题需要这种粗放式的思考去解决,既保证安全,又方便施工!
在写此文时,那位朋友说,他们最后还是采用了把基础加长,通过植筋和旁边剪力墙连起来来的方案。。。。
哎,我只能说,这样做大家睡的更踏实吧。。。
djw1234
2022年04月22日 11:20:05
2楼

想的很周全

回复