中国建筑学会建筑产业现代化发展委员会针对企业提交的新技术成果,经征询专家意见,共推出21项先进成熟适用新技术,编辑并形成了《装配式建筑“先进成熟适用新技术”汇编(第一批)》,供各会员单位和业界企业学习借鉴与推广应用。
现分期对21项新技术做详细介绍,本期介绍 的是: 组合受力三明治复合外墙挂板 。
组合受力三明治复合外墙挂板
1. 技术内容
图1 组合受力三明治复合外墙挂板
复合外墙挂板与主体结构采用“下托上拉式”柔性连接节点连接,上拉节点为Z型弹簧,下托节点为L型钢支托,地震时该节点可保护外墙板不会先于主体结构破坏。
图2 下托上拉式连接节点
复合外墙挂板的拼缝处采用无机材料密封系统密封,该密封系统融合了涂料、薄膜、卷材等材料的优点于一身,施工时按照规范进行搅拌涂料,对合格的基材表面进行简单清理、填补后,将无机密封带的毛面浸透粘贴到预处理好的基面上,压平、压实即可。
图3 无机材料密封系统
2. 技术指标
复合外墙挂板板作为装配式建筑的部品部件,应符合国家现行标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T 51232、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的有关规定,设计和施工还应满足现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、《混凝土结构施工规范》GB 50666、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的各项基本规定。复合外墙挂板作为建筑外墙板,热工设计还应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定。
复合外墙挂板在设计和安装中还应满足以下要求:
1. 设计应符合建筑模数协调和标准化的要求,满足建筑立面效果、制作工艺、运输及施工安装的条件,并应遵照少规格、多组合的原则,在标准化设计的基础上实现系列化和多样化。
2. 接缝宜采用企口构造,接缝位置宜与建筑立面分格相对应;板缝宽度应根据立面分格、极限温度变形、风荷载及地震作用下的层间位移、密封材料最大拉伸-压缩变形量及施工安装误差等因素设计计算,缝宽在15~25mm范围。接缝处应设置防止形成热桥的构造措施。接缝宜避免跨越防火分区;当接缝跨越防火分区时,接缝室内侧应采用耐火材料封堵。
3. 连接节点的预埋件、吊装用预埋件、以及用于临时支撑的预埋件均宜分别设置,不宜兼用。
4. 连接点数量和位置应满足承重要求,节点应具有消除施工误差的三维调节能力以及适应温度变形的能力。
3. 技术优势
2. 复合外墙板耐久性好,与结构主体同寿命。
3. 复合外墙板完全组合,抗开裂能力强,开裂荷载达到410kg/m2。
4. 外墙板与主体结构连接简单,安装速度快,5分钟安装一块板。
5. 外墙板与主体结构为柔性连接连接,抗震性能优越,9度大震下墙板整体保持完好。
4. 适用范围
5. 工程实例