如题

如题
免费打赏
duanla
2008年03月27日 17:07:57
12楼
需要做外包层的,主要目的不是为了保温,为了防止结露。但是塑料管的就不用做了,今天我在大福源超市特别注意了这个问题,就没有做外包层。
回复
flier_01
2008年04月01日 20:15:01
13楼
如果用金属管道是必须做防结露保温的
塑料管道实际工程中有的做保温了,有的没有做
如上面说的,计算一下吧
回复
blooding-eyes
2008年04月02日 09:16:22
14楼
我觉得还是保的比较好,即使计算结果是不需要保温,万一环境发生变化那还是会结露地
回复
yanbbc
2008年04月02日 13:13:00
15楼
冷凝水需要保一下温,因为从未端出来的凝水与外界的温差还是相差较大,有可能达到露点温度.
回复
lixiuyun_97_77
2008年04月02日 17:07:36
16楼
《建筑设备专业设计技术措施》-冷凝水管道宜采用聚氯乙烯管或镀锌管,并宜采取防揭露保温措施。
若计算(D0/2)Ln(D0/Di)=[λ(Ts-T)]/[a(Ta-Ts)]
Di:管道保温内径m,D0:管道保温外径m,λ:保温材料导热系数W/(m*℃);Ts:保温层外表面温度℃;
T:管道外壁温度(对于金属外壁管道,通常可取介质温度);a:表面散热系数W/(m2*℃;
Ta:保温结构周围环境的空气温度℃
回复
linzhang0711
2008年04月02日 20:32:18
17楼
要的
这样可以防止结露。
回复
zz-110
2008年04月02日 23:35:55
18楼
保温与否主要看周围的湿度,需要计算最小热阻后确定!
回复
mingbobo2
2008年04月03日 08:01:15
19楼
一般情况PVC,PPR管不用保温,镀锌钢管要保温.如果觉得不保险可以计算下
回复
半日浮云
2008年04月03日 14:41:43
20楼
还是保温的好
不过PPR管就不需要