大于6米空间建筑物排烟可以按计算值,不按表格算吗?
lnhldwlh
lnhldwlh Lv.5
2022年04月18日 09:35:57
来自于通风排烟
只看楼主

表格内是最大排烟量,大于6米空间可以按最小清晰高度计算排烟量吗?

表格内是最大排烟量,大于6米空间可以按最小清晰高度计算排烟量吗?

壮士一去
2022年04月27日 15:44:23
2楼

51251写的是应计算确定,且不应小于表格内的值。。所以表格的应该是最小排烟量,但实际操作起来一般都是直接查表来定的

lnhldwlh:表里是按机械排烟储烟仓厚度最小计算的,储烟仓厚度越小,所需排烟量越大,所以应该是最大的

壮士一去

表上面的字明确写了,计算确定,且不应小于表4.6.3内的值,写得很明确呀

回复

相关推荐

APP内打开