前言 《组合结构通用规范》自2022年1月1日起执行,小编根据大家的需要,整理了与《组合结构设计规范》对的不同之处。 《组合结构设计规范》JGJ138-2016以下简称《组规》 《组合结构通用规范》GB55004-2021以下简称《组通规》 一 《组通规》基本规定 1.明确组合结构的安全等级不得低于二级: 2.明确提出对在组合作用未形成前的工况进行验算:
前言
《组合结构通用规范》自2022年1月1日起执行,小编根据大家的需要,整理了与《组合结构设计规范》对的不同之处。
《组合结构设计规范》JGJ138-2016以下简称《组规》
《组合结构通用规范》GB55004-2021以下简称《组通规》
一
《组通规》基本规定
1.明确组合结构的安全等级不得低于二级:
2.明确提出对在组合作用未形成前的工况进行验算:
二
变形验算的规定
《组规》中,对组合结构体系的位移和位移比限值不是十分明确:
《组通规》针对各种类型的组合结构体系,专门规定了建筑组合结构体系抗震设计时应采用的弹性层间位移角限值和弹塑性层间位移角限值:
三
裂缝限值的规定
《组规》仅对型钢混凝土梁有限值要求,未明确组合楼板、组合梁的裂缝限值:
《组通规》也对钢-混组合梁的混凝土板和型钢混凝土构件的裂缝限值,取消了0.4mm的限值要求:
四
风振舒适度的规定
《组规》未明确风振舒适度的要求,可参考《高规》3.7.6:
《组通规》明确的规定了组合结构体系的风振舒适度要求:
五
挠度限值的规定
《组规》中规定括号中为对挠度有较高要求的组合楼板挠度限值,组合梁的挠度限值按主次梁进行区分:
《组通规》将组合楼板和组合梁取消括号内的挠度限值要求,组合梁由主次梁调整为按跨度进行挠度限值区分,与《混规》中挠度限值的要求统一表达:
六
组合楼板的规定
《组规》中规定压型钢板基板厚度不小于0.5mm,支承长度50~75mm:
《组通规》中对基板厚度要求提高为不小于0.7mm,对支承长度要求降低为不小于40mm。
七
型钢混凝土柱箍筋加密区的规定
《组规》中规定型钢混凝土柱的箍筋加密区如下列4条所述。
《组通规》中对型钢混凝土柱的加密区调整为1.5/h0(一级2h0)
总结
《组通规》中对变形验算的要求更加细化,对风振舒适度的要求明确并稍微放松,对梁挠度的要求与《混规》统一,组合楼板对基板的要求提高和对支承长度降低,对型钢混凝土柱的加密区要求简化,其余的规范条文调整并不大。