热水系统的工作方式是通过水泵循环把热泵产生的热量转移到水箱中,对水箱中的冷水进行加热,冷水达到设定温度后热泵停止工作。水箱水位或温度降低到设定的水位或温度后,系统重新补水加热。热泵热水系统通过补水、加热、供水周而复始的工作,每一个过程出现问题,都会造成整个热水系统停止工作,影响用户使用。 为什么需要回水控制系统 当末端长时间不用水时,水管里的水温会下降,为了使各个用水点用水时实现即开即热,应设置一套回水系统。
当末端长时间不用水时,水管里的水温会下降,为了使各个用水点用水时实现即开即热,应设置一套回水系统。
1. 回水系统控制原理
在供水管路中不利点水温低于设定温度,比如40℃(可根据实际情况设定温度)时,先后打开回水电磁阀和供水增压泵,把管内的冷水顶回到水箱,以保证打开水龙头就出热水,当不利点水温达到设定温度时,回水电磁阀和供水增压泵先后停止运行。
2. 供水控制的常见方式
恒压变频供水
定义:管网中用水量发生变化时,出口压力保持不变的供水方式。
特点:变频恒压,自带压力控制,供水压力恒定,末端使用舒适。
补水控制原理
水箱内需安装液位控制器,分为高低(S1、S2)两挡。当水箱水位低于低水位S2时,系统开启补水(强制补水);当水箱水温≤45℃时,水箱水位高于低水位S2时,水箱暂停补水,进行循环加热,使水箱保持在45℃以上,待水箱水温回升到≥45℃后,重新进入补水状态。当水箱水位高于S1时,停止补水。
3. 回水控制的常见方式
定温回水
定义:根据检测到的末端管道的热水水温,低于设定的温度值时温度控制器输出信号,打开回水电磁阀系统开始回水。
常见的温控器是碧河温控器加电磁阀的组合。
优点:回水控制是靠温度控制,水温可设,设定的温度有两种:
a.上限下限,到了下限温度打开电磁阀,到了上限关闭电磁阀。
b.只有下限和一个回差,检测的温度到了下限则打开电磁阀,到了下限+回差的温度关闭电磁阀,设定温度太高会十分耗能。
定时回水
定义:根据需求设定回水定时时间,例如每间隔10分钟打开电磁阀回水一次,回水持续1分钟,定时地控制末端的回水。
优点:回水的间隔时间和持续时间可以调,在对水温要求不高的地方间隔大些可以比较节能。
热水系统控制模块具备自动补水、自动回水、电辅热自动加热、防冻伴热的功能、定时功能、也可扩展配置太阳能集热控制功能。其中补水、回水、电辅热有4组定时设置,可设置该功能的启停时间。另单独设计定时器可用于其他的时间控制需求。防冻伴热根据气温变化自动运行可用于冬季的防冻保护。模块集3路温度、4个定时器、1套水位于一体,对热水系统进行综合控制,系统自动合理化运行。同时模块的扩展性较强。可配套使用空气源热泵制热系统、纯电热系统、太阳能制热系统、空气能 太阳能制热系统,也可用于北方的太阳能供暖系统,是一款通用性好、性价比高的产品。
二、主要功能
1. 主要功能:补水、回水、电辅热、伴热、时控;
2. 补水:时间、温度、水位三重控制;
3. 回水:定时、温度控制;
4. 电辅热:定时、温度控制,同时设有电辅热的防干烧保护功能,当水位低于电辅热时,电辅热停止工作;
5. 伴热:温度控制,伴热防冻功能,可用于冬季的防冻伴热;