机房空调的结构、组成、冷却与送风方式
高兴的投影仪
2022年04月09日 14:21:05
只看楼主

  1、制冷基本参数 温度:表示物质的冷热程度。 摄氏温度(℃):水在1个大气压下凝固点温度定为0 ℃, 沸腾点定为100℃ ,中间100等分,每等分为1℃。 湿度:空气中所含水蒸气量的多少。 绝对湿度:一定温度下,单位重量空气中,水蒸气的含量 相对湿度:一定温度下,湿空气中水蒸气分压与同温度下饱和水蒸气分压比值。

 

1、制冷基本参数


温度:表示物质的冷热程度。
摄氏温度(℃):水在1个大气压下凝固点温度定为0 ℃, 沸腾点定为100℃ ,中间100等分,每等分为1℃。
湿度:空气中所含水蒸气量的多少。
绝对湿度:一定温度下,单位重量空气中,水蒸气的含量
相对湿度:一定温度下,湿空气中水蒸气分压与同温度下饱和水蒸气分压比值。
空气的焓值:空气中含有的总热量

2、制冷性能指标
制冷量:从低温热源吸收的热量,以Q ( Kw)表示;
显冷量:用于温度变化而消耗的冷量;
潜冷量:用于相变化,而不引起温度变化而消耗的冷量(水冷凝);
全冷量:显热量和潜冷量之和;
显热比(SHR):显冷量与全冷量的比值;
制冷系数(COP):制冷量与压缩机消耗的功率之比;
能效比(EER):得到的冷(热)量与付出的能量之比。包括系统风机消耗的电量;
空调风量:空调机组单位时间内输出的风的总量(常用m3/hr标称)

3、冷量单位
千瓦(kw):国际单位制,目前使用最普遍的冷量单位
大卡(kcal/hr):习惯使用单位,与kw的换算关系为:
1kw=860 kcal/hr ;
冷吨(RT)—美国冷吨; 
1冷吨=3.5kw;
匹(HP)—又称匹马力,即表示输入功率,也经常表示制冷量。表示制冷量时,实际含义为消耗1hp功率所产生的制冷量 : 
1HP≈2.5kw;
BTU—英制冷量单位;1kw=3414BTU

4、制冷循环     
在制冷循环系统中,压缩机从蒸发器吸入低温低压的制冷剂蒸汽,经压缩机绝热压缩成为高温高压的过热蒸汽,再压入冷凝器中定压冷却,并向冷却介质放出热量,然后冷却为过冷液态制冷剂,液态制冷剂经膨胀阀绝热节流成为低压液态制冷剂,在蒸发器内蒸发吸收空气中的热量,从而冷却空气,使空气的温度下降,达到制冷的目的, 流出低压的气态制冷剂被吸入压缩机,如此循环工作。




5、为什么要使用机房空调
因为机房空调设备散热量大且热密度集中,而且设备全年不停机运行:


  

6、机房空调和舒适型空调的区别

总结:机房空调能保证机房恒温、恒湿、恒洁净度、长设计寿命。

7、机房空调的结构

制冷系统

加热系统

加湿器的作用:当机房中的相对湿度低于设定值时,启动加湿系统,将外界的水经过加湿系统处理后,转换成水蒸气,进入机房,提高机房的相对湿度



控制系统:

8、机房空调冷却方式分类

1、直接膨胀风冷式
优点:安装施工方便、设备运行独立性强。
缺点:受室内、外机安装距离和上、下位置落差距离影响。



2、直接膨胀水冷式
优点:通过泵的配置,不受换热部分设备距离限制。
缺点:热量迁移通过二次换热系统,系统复杂。水系统工程施工复杂,机器运行受换热器和水塔的的影响。



3、冷冻水冷式
优点:机器结构简单、机器造价低,运行成本低(无压缩机)。
缺点:系统必须配套冷水机组,冷水机组故障会导致整个系统瘫痪;冷水机组进行备份的话,总造价就会高。


4、风冷式双冷源空调
优点:机器内具有二套不同方式的制冷系统,运行可靠性高。
缺点:机器结构复杂、机器造价高,安装施工复杂。


9、机房空调送风方式分类

地板下送风:应用于地板净空高度>300mm;单侧送风距离<20米;机房热密度大于500W/m2时优先选择。

风道上送风:应用于送风距离较远,且无下送风地板。
风帽上送风:应用于送风距离一般<15米的中小型机房。
机房内空调送风方式的选择:
如果机房内安装有架空地板,且架空地板高度≥300,考虑选用下送风空调。
如果机房内没有安装架空地板,或者架空架空地板高度不足以保证送风通畅,则考虑选用上送风空调。上送风空调在使用时需要加装送风风帽,以保证空调送风方向。