常见问题问与答146:关于限流式防火保护器
性感的毛衣
2022年04月09日 10:12:54
只看楼主

限流式防火保护器是近几年我国新推出的保护电器,在使用过程中遇到一些问题,下面试图进行分析和解答。 1、限流式防火保护器的作用是什么? 限流式防火保护器的作用是快速切断故障回路,可以在150微妙时间内动作,大大限制短路容量。 图1  限流式防火保护器的限流特性 2、限流式防火保护器是“一对一”使用还是“一对多”使用? 根据《民用建筑电气设计标准》(以下简称民标)GB 51348-2019第13.5.5条规定,

限流式防火保护器是近几年我国新推出的保护电器,在使用过程中遇到一些问题,下面试图进行分析和解答。


1、限流式防火保护器的作用是什么?

限流式防火保护器的作用是快速切断故障回路,可以在150微妙时间内动作,大大限制短路容量。

图1  限流式防火保护器的限流特性


2、限流式防火保护器是“一对一”使用还是“一对多”使用?

根据《民用建筑电气设计标准》(以下简称民标)GB 51348-2019第13.5.5条规定, 设置了电气火灾监控系统的档口式家电商场、批发市场等场所的 末端配电箱 应设置电弧故障火灾探测器或限流式电气防火保护器。储备仓库、电动车充电等场所的 末端回路 应设置限流式电气防火保护器。

该条第一句话只说设置在末端配电箱,没有说明设置在进线处还是出线处;第二句话要求在末端回路设置,没有规定一个回路可以带几个充电设备。因此,是否“一对一”设置由设计师根据具体情况确定。


就电动车配电回路而言,笔者建议: 对于电动汽车充电桩采用“一对一”设置;而功率较小的电动自行车配电回路可以一个回路带多个充电设备,限流式防火保护器可采用“一对多”保护。


3、限流式防火保护器不能有效保护电池热失控,为什么还要设置?

看到这个问题,笔者反问道,断路器也不能有效保护电池热失控,为什么还要设置断路器?道理很简单,不同保护器件有其不同的作用,需要保护电器之间相互配合、各司其职。


4、限流式防火保护器是保护电器还是电气火灾监控设备?

该产品标准立项于电气火灾监控系统,为GB 14287.6《电气火灾监控系统 第6部分 电气防火限流式保护器》;但其又具有保护电器的功能,因此 限流式防火保护器兼有两者电器的特点。


5、现在该类产品存在哪些主要问题?


6、该产品在各地应用情况如何?

除民标有明文规定外,上海、北京、江苏等地方标准也都有相关条款要求,使用范围逐渐扩大。

p 《电气火灾监控系统第6部分:电气防火限流式保护器》GB14287.6正在报批;

p 北京地方标准《文物建筑消防设施设置规范》DB11/791-2011;

p 上海地方标准《民用建筑电气防火设计规程》DGJ08-2048-2016;

p 江苏省地方标准《建筑电气防火设计规程》DB 32/T 3698-2019

p 文物建筑电气防火导则(试行)2017




相关推荐