快收藏!安装造价容易忽略的计算要点总结(附常用定额系数)
香菜冰淇淋
2022年04月06日 15:34:47
只看楼主

今天和大家一起学习安装造价计算过程需要多注意的要点,满满干货,往下看!       01、容易漏掉的计算要点

今天和大家一起学习安装造价计算过程需要多注意的要点,满满干货,往下看!




     

01、容易漏掉的计算要点


安装造价涉及到的专业比较多,如暖通、给排水、电气等等,计算时往往容易忽略一些要点,赶紧看看以下这些费用你都算上了么?



       

       

       

地下室工程中的照明费用;

洞内、地下室内等需照明施工的人工费增加40%;

电缆、电线等上清单只是提供净工程量,在组价时还得加上预留、弯曲、损耗等长度;

在配电柜安装清单中基础型钢容易漏;

电气工程中的线盒容易漏;

照明系统灯具安装超高费和其系统调试很容易遗忘;

工艺管线的穿墙套管封堵;

户内管道安装的吹扫容易遗漏;

室外管道安装的超高费;

给排水上管道安装清单中套管容易漏;

角钢的制作安装及其主材费用。


暖通工程中容易遗留的项目有:空调风管阀门、静压箱,风机盘管回风箱的保温;设备本体与管道连接中的法兰;屋面水系统管道中的土建支墩;末端设备采用的减振措施;通风管道安装的帆布接口;风管穿墙的封堵。

设备安装吊装机具摊消;

设备安装加垫铁、管道安装时支架制作、安装、油漆防腐;

工艺管道安装中法兰安装的螺栓是未计价材料;

调节阀试压冲洗临时短管制作安装;

高大厂房安装所用脚手架费用,一般钢结构不搭设脚手架;

钢结构焊接的无损检测费用;

管道与自控专业接口部分,取源部件可能会出现多算;

安装工程中的主材价格;

室外工艺管道安装时的脚手架费用;

脚手架的搭拆容易漏项;


另外高层建筑增加费计算的基数包括6层或20m以下的全部人工费。在高层建筑同时又符合超高施工条件时,高层建筑增加费和超高增加费是叠加计算的。

施工组织设计直接影响措施费的构成,按照规范施工则是合同内容之一。

比如投标时按24小时连续施工考虑,夜间施工措施费就不能不考虑,噪声等环境保护费用也不是简单的费率就可以代替的。

再比如设计图纸规定用PE给水管,但并未说明屋面部分要采取什么措施,按规范PE管不能爆晒,应有保护措施,报价时就应该考虑。

另外,定额和规范不符时,应以规范为准,因为验收以规范为准。

对清单项目和下挂定额子目的衔接不能完全掌握(包括工程量计算规则、工作内容等)。定额有计算规则,清单有计算规则,两者必须一致


       

       

       



     

02、各分项工程计算规则



       

       

       

?给排水造价计算规则

1、室内外界线:阀门或外墙皮 1.5m。

2、各类给排水管道分材质、管径,按施工图所示中心线长度以“10m”为计量单位,不扣除阀门、管件、器具组成和井类所占长度(化粪池需扣除)。

3、室内管道安装(室内铸铁给水管及 DN≥200 的排水管道除外)定额内已包括 了管卡(座)、托钩、支吊架制安及除锈刷漆,以及碳钢管、铸铁排水管除锈刷 底漆内容,不再另行计算。 

4、室内给水铝塑复合管、塑料管等,若设计要求嵌墙或楼(地)面暗敷时,定额人工乘以系数 0.80,同时按实调整管件及管卡、扣座、支架等材料用量。 

5、设置于管道间、管廊、已封闭的地沟、吊顶内的管道系统(含阀门、法兰、 支架、刷油、绝热等全部工程),定额人工乘以系数 1.3。

6、卫生器具与给排水管道的界线划分(要考虑卫生器具是否用户自理)。

7、各种阀门安装均以“个”为计量单位。

注:与法兰阀门相配套的法兰盘、螺栓和垫片,在消耗量定额中已经包含,不能另行计算;当阀门安装如仅为一侧法兰连接时,定额所列法兰、带帽螺栓及垫圈 数量减半,其余不变。各法兰以“副”为单位计量,配套用螺栓已综合包含。螺纹水表安装包括表前闸 阀;给排水系统不计系统调整费,计取脚手架搭拆费。


?通风空调造价计算规则

1、风管制作安装以施工图示风管规格按展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、 送风口、吸风口等所占面积,以"10m2"为计量单位。

2、风管长度一律以施工图示中心线长度为准 (主管与支管以其中心线交点划分) , 包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不得包括部件所占长度。

直径和周长以图示尺寸为准(变径管、天圆地方均按大头口径尺寸计算),咬口重叠部分已包括在定额内,不得另行增加。 

3、软管(帆布接口)制作安装,按图示尺寸以"m2"为计量单位。 

4、风机盘管连接管仅适用于风机盘管的送吸风连接管,即风机盘管接至送、回 风口的管段,其他部位的风管可按本章相应定额项目执行。


?电气造价计算规则

1、控制设备及低压电器安装均以“台”或“个”为计量单位。

2、控制设备安装未包括二次喷漆及喷字,电器及设备干燥,焊、压接线端子, 端子板外部(二次)接线。 

3、焊(压)接线端子以“10 个”为单位计量,端子板外部接线按设备盘、箱、 柜、台的外部接线图计算,以"10 个"为计量单位。 

4、各种配管应区别不同敷设方式、敷设位置、管材材质、规格,以“延长米” 为计量单位,不扣除管路中间的接线箱(盒)、灯头盒、开关盒所占长度。 

5、配管工程均未包括接线箱、盒及支架制作安装、如发生按相应项目另计。

6、接线箱安装工程量,应区别安装形式(明装,暗装)、接线箱半周长,以及 接线盒类型,以"10 个"为计量单位计算。 

7、管内穿线的工程量,应区别线路性质、导线材质、导线截面,以单线"延长米"为计量单位计算。 

8、管内穿线长度=(配管长度+导线预留长度)X 同截面导线根数。

9、灯具安装的工程量,应区别灯具的种类、型号、规格以"10 套"为计量单位计 算。开关、按钮安装的工程量,应区别开关、按钮安装形式,开关、按钮种类,开关 极数以及单控与双控,以"10 套"为计量单位计算。

10、插座安装的工程量,应区别电源相数、额定电流、插座安装形式、插座插孔 个数,以"10 套"为计量单位计算。


       

       

       



     

03、计算中常用系数



   

   

   

● 超高系数

定额中的超高费是指操作物高度超出定额子目计算范围而需增加的人工费用。

省安装工程单位估价表中该系数主要出现在:第二册操作物高度5米以上的工程;第八册操作物高度3.6米以上的工程;第九册操作物高度6米以上的工程;第十三册操作物高度6米以上的工程。/

操作物高度是指有楼层的按楼地面安装物的垂直距离,无楼层的按操作地点(或设计正负零)至操作物的距离。

上述费用仅计算超高部分项目,未超高部分不计。


● 各册定额章、节换算系数

分章说明、附注和综合解释规定各目调整系数。

例如:第八册设置于管道间,管廊内的管道阀门法兰支架其人工乘以系数1.3。

第二册第八章说明四,铜芯电力电缆头按同截面电缆头定额乘以系数1.2,双屏蔽电缆头制作安装人工乘以系数1.05。

第十一册第二章说明六,标志环等零星刷油,套用本定额有关部分,其人工乘以系数2.0。


● 高层建筑增加费

高层建筑增加费是指建筑物在六层或20米以上所需增加的人工降效、材料、工具垂直运输增加的机械台班费用;工人上下所乘坐的升降设备台班费等。

该项费用适用于采暖、通风、生活煤气、给排水、民用建筑物电气照明及附属于上述工程中的保温、绝热和刷油等工程。

建筑物的高度,是指室外地平至檐口滴水的垂直高度。不包括屋顶水箱间、楼梯问、女儿墙高度。

高层建筑增加费计算时,应以全部工程的人工费为计算基数,含6层与20米以下的地下室工程。费率按建筑物总高度或层数确定,不能分段计算。


● 内外浇注系数

凡主体结构为现场浇注钢模板6工的工程,内外浇注的定额人工乘以系数1.05。内浇外砌的定额人工乘以系数1.03。

该项系数是指土建工程为配合安装工程预留洞而发生的人工增加费用,其主要适用于给排水、采暖工程。


● 脚手架搭拆系数

是综合取定的系数。

除定额中规定不计取脚手架费用外,不论工程实际是否搭拆脚手架,或搭拆数量多少,均应按规定系数计取脚手架费用,包干使用。

同一单项工程有多个专业施工,凡是符合计算脚手架规定的,应按各册规定分别计取脚手架费用。


● 系统调统费

采暖、通风空调工程系统调试费是综合系数,其计费基础包括采暖工程中的管道阀门、散热器的安装及刷油保温等全部工程的人工费。


● 安装与生产同时进行增加费

安装与生产同时进行,增加费用按人工费的10%计算。


● 有害身体环境施工降级增加费

在有害身体健康的环境施工,降效增加费用按人工费的10%计算。


   

   

   



安装造价涵盖的知识很多,单靠记住这些理论知识是不够的,推荐大家学习土木在线(易筑教育)的安装造价精讲班,课程包含【直播+全套课时+课后答疑+资料课件+直播回顾】,以工程图纸为教材,实体项目为案例,内容丰富,深入浅出。


部分课表内容:

1111111.png

222222.png

↓↓↓想要了解更多相关安装造价知识可以扫码关注我们老师,不定时会有免费公开课供大家学习


老师二维码.png

论坛.png

免费打赏

相关推荐

APP内打开