纯剪住宅31层,请求:超筋的新问题贴图
leon_xdj
leon_xdj Lv.3
2008年03月21日 22:39:41
只看楼主

偶现在在做两个住宅楼,一个为一个单元,另一个为两个单元.均为地上31层,地下一层带人防,1到6层250厚墙混凝土C40,以上墙厚为200,下面这张图是偶现在算的两个单元出现的问题,有谁遇到过?给解答一下:1.明明是把洞口开到墙边了,但还显示有墙,还是超筋,为何?2.洞口怎么会变小,200*900*1000变成了200*900*831,为何?

偶现在在做两个住宅楼,一个为一个单元,另一个为两个单元.均为地上31层,地下一层带人防,1到6层250厚墙混凝土C40,
以上墙厚为200,
下面这张图是偶现在算的两个单元出现的问题,有谁遇到过?给解答一下:
1.明明是把洞口开到墙边了,但还显示有墙,还是超筋,为何?
2.洞口怎么会变小,200*900*1000变成了200*900*831,为何?

1206110925358.jpg

免费打赏
leon_xdj
2008年03月29日 13:07:06
2楼
为何没人回答呢?
回复
angelfriendlyf
2008年03月30日 22:08:46
3楼
即使开到了墙边,与其垂直的墙仍被认为是此洞口的边,可以在洞口右侧输入节点,此处直接输为梁,就可以了。
回复
kmyms
2008年04月01日 18:51:01
4楼
把洞口高度增加500试试,连梁太高,程序判定错误(作为一片墙).
回复
xiaoguilai0908
2008年04月02日 19:19:47
5楼

超筋的原因可能是y向相邻的梁力传递所致,洞口梁加高,试试.
回复
jul
2008年04月05日 18:35:09
6楼
把洞口开到墙边,不符合概念设计的原则,剪力墙开洞的原则请见《技术措施》