市政排水钢筋混凝土管安装
见习助理
2022年04月06日 13:51:41
只看楼主

↓↓↓做给排水的朋友必学的初级课程 注册给排水工程师基础考试全程班 市政排水钢筋混凝土管安装: 1、管节的规格、性能、外观质量及尺寸公差应符合国家有关标准的规定。 2、管节安装前应进行外观检查,发现裂缝、保护层脱落、空鼓、接口掉角等缺陷,应修补并经鉴定合格后方可使用。 3、管节安装前应将管内外清扫干净,安装时应使管道中心及内底高程符合设计要求,稳管时必须采取措施防止管道发生滚动。



↓做给排水的朋友必学的初级课程

注册给排水工程师基础考试全程班


市政排水钢筋混凝土管安装:


1、管节的规格、性能、外观质量及尺寸公差应符合国家有关标准的规定。


2、管节安装前应进行外观检查,发现裂缝、保护层脱落、空鼓、接口掉角等缺陷,应修补并经鉴定合格后方可使用。


3、管节安装前应将管内外清扫干净,安装时应使管道中心及内底高程符合设计要求,稳管时必须采取措施防止管道发生滚动。


4、采用混凝土基础时,管道中心、高程复验合格后,应按设计要求及时浇筑管座混凝土。


5、柔性接口形式应符合设计要求,橡胶圈应符合下列规定:

1)材质应符合相关规范的规定;

2)应由管材厂配套供应;

3)外观应光滑平整,不得有裂缝、破损、气孔、重皮等缺陷;

4)每个橡胶圈的接头不得超过2个。


6、柔性接口的钢筋混凝土管安装前,承口内工作面、插口外工作面应清洗干净;套在插口上的橡胶圈应平直、无扭曲,应正确就位;橡胶圈表面和承口工作面应涂刷无腐蚀性的润滑剂;安装后放松外力,管节回弹不得大于10mm,且橡胶圈应在承、插口工作面上。


7、刚性接口的钢筋混凝土管道,钢丝网水泥砂浆抹带接口材料应符合下列规定;

1 ) 选用粒径0.5~1.5mm,含泥量不大于3%的洁净砂;

2 ) 选用网格10mm×10mm、丝径为20号的钢丝网;

3 ) 水泥砂浆配比满足设计要求。


8、刚性接口的钢筋混凝土管道施工应符合下列规定:

1 ) 抹带前应将管口的外壁凿毛、洗净;

2 ) 钢丝网端头应在浇筑混凝土管座时插入混凝土内,在混凝土初凝前,分层抹压钢丝网水泥砂浆抹带;

3 ) 抹带完成后应立即用吸水性强的材料覆盖,3~4h后洒水养护;

4 ) 水泥砂浆填缝及抹带接口作业时落入管道内的接口材料应清除;管径大于或等于700mm时,应采用水泥砂浆将管道内接口部位抹平、压光;管径小于700mm时。填缝后应立即拖平。


9、钢筋混凝土管沿直线安装时,管口间的纵向间隙应符合设计及产品标准要求。井室内暂时不接支线的预留管(孔)应封堵。




点击下方蓝色字体可享课程免费部分视频












注册给排水工程师基础考试全程班


image.png


image.png




长按识别下方二维码

更多课程优惠与您不见不散

欢迎分享朋友圈,关注更多优质课程上线




????????????? ?.png



yj蓝天
2022年05月02日 07:24:17
2楼

钢筋混凝土管沿直线安装时,管口间的纵向间隙应符合设计及产品标准要求。井室内暂时不接支线的预留管(孔)应封堵。

回复
巩少
2022年07月11日 16:39:06
3楼

这个混凝土管道的基础做完了没?

回复

相关推荐

APP内打开