大家来帮我看看找节点怎么样啊!谢谢那
20021792
20021792 Lv.2
2008年03月21日 22:04:20
只看楼主

大家帮我看下这个型钢梁-剪力强 刚性节点啊,构造上有什么不对吗?我用MTS工具箱算的。。。总觉得不是很保险。。可能很少做这样的节点吧。谢谢各位了! 还有就是,2.4m间距(长度8m)的压型钢板组合楼面125mm厚的楼板,压型钢板(YX175 1.2厚的)是不是有点太小了,但我们主任说没什么问题,难道不考虑施工荷载了吗? 急。。。。

大家帮我看下这个型钢梁-剪力强 刚性节点啊,构造上有什么不对吗?我用MTS工具箱算的。。。总觉得不是很保险。。可能很少做这样的节点吧。谢谢各位了!
还有就是,2.4m间距(长度8m)的压型钢板组合楼面125mm厚的楼板,压型钢板(YX175 1.2厚的)是不是有点太小了,但我们主任说没什么问题,难道不考虑施工荷载了吗?
急。。。。

1206108801329.jpg


1206108801419.jpg

免费打赏
20021792
2008年03月21日 22:05:59
2楼
请大家包涵下,写得太急。。错了几个字。。
回复
zq22-11
2008年03月22日 11:03:46
3楼
实际工程中不建议采用上述节点:
一、焊接和螺接很难做到同时受力,即使用高强螺栓也难做到;
二、建议计算时全部的弯矩由焊缝承担,同时焊缝承担50%的剪力,否则你就天天下工地看着吧,那也未必做好。
回复
20021792
2008年03月23日 22:36:14
4楼
谢谢啊
回复