0 1
钢筋笼加工、制作
钢筋加工、连接符合规范要求,间距均匀,绑扎、焊接牢固。
测量定位
桩基定位偏差控制在10mm以内。
埋设护筒
护筒直径比桩径大20~30cm,顶面高出地面0.3m。
旋挖钻钻进
钻机底座平稳,倾斜度控制在1%以内,钻进速度控制在0.6~0.8m/s以内。
成孔检查
成孔孔径不小于桩基直径,倾斜度小于1%,孔深不小于设计规定。
一次清孔、下钢筋笼
钢筋笼吊放入孔对中、慢放、防止碰撞孔壁;上下两段顺直,单面焊焊接长度不小于10d,焊接质量符合规范要求。
二次清孔、水下混凝土浇筑
二次清孔沉渣厚度小于50mm,水下混凝土应连续浇筑,塌落度控制在180~220mm。
桩基检测、后压浆
一类桩控制在95%以上,后压浆水灰比控制在0.45~0.55。
基坑开挖
基坑放坡坡度、尺寸、基底标高符合设计要求,堆载距离坑边不小于1.5m;
凿桩头
凿桩前预先按设计标高对桩头进行环切处理,桩顶深入承台不小于10cm。
承台垫层
垫层尺寸符合设计要求,表面平整、洁净。
承台钢筋安装
钢筋加工制作、连接符合规范要求,间距均匀,绑扎牢固,保护层厚度符合设计要求。
承台模板安装
模板具有足够的强度、刚度、稳定性,轴线偏差控制在10mm以内,尺寸偏差控制在±20mm以内,拼缝不大于2mm。
墩柱插筋、验收
钢筋直径、规格、位置、数量及保护层厚度符合规范要求,墩柱插筋轴线偏差控制在10mm以内。
承台混凝土浇筑
混凝土塌落度控制在180~220mm内,分层厚度控制在30cm,振捣密实。
承台回填土
承台回填土土质符合规范要求,分层回填厚度不大于250mm。
墩柱外防护架
墩柱钢筋
钢筋加工制作、连接符合规范要求,间距均匀,绑扎牢固,扎丝头朝向内侧,保护层厚度符合设计要求。
模板打磨、涂刷模板漆
模板面污垢、锈迹打磨干净,拼缝处打磨平整,模板漆涂刷厚度均匀、无遗漏。
墩柱模板安装、验收
墩柱模板安装牢固,拼缝不大于1mm,垂直度不大于5mm。
墩柱混凝土浇筑
塌落度控制在160~180mm,分层浇筑厚度不大于300mm,振捣密实。
墩柱拆模、养护
墩柱混凝土强度达1.2N/㎡后方可拆除,模板拆除后立即用塑料薄膜包裹养护,外包密目网防护。
支架基础、搭设
支架基础厚度符合施工方案要求,表面平整、洁净;支架严格按施工方案搭设。
支架预压
支架预压按预压技术规程及预压方案执行,基础及架体沉降不超过规范规定。
底模铺设
底模表面平整度不大于2mm,拼缝不大于1mm。
盖梁钢筋
钢筋加工制作、连接符合规范要求,间距均匀,绑扎牢固,扎丝头朝向内侧,保护层厚度符合设计要求。
盖梁钢模板安装
模板安装牢固,拼缝不大于1mm,垂直度不大于3mm。
混凝土浇筑
塌落度控制在160~200mm,分层浇筑厚度不大于300mm,振捣密实。
钢筋绑扎
钢筋加工制作、连接符合规范要求,间距均匀,绑扎、焊接牢固,保护层厚度符合设计要求。
刷模板漆
模板面污垢、锈迹打磨干净,拼缝处打磨平整,模板漆涂刷厚度均匀、无遗漏。
钢筋吊装
吊装平稳,严禁触碰钢模板。
内箱模板安装
吊装平稳,严禁触碰钢模板。
顶板钢筋安装
钢筋加工制作、连接符合规范要求,间距均匀,绑扎、焊接牢固,保护层厚度符合设计要 求。
混凝土浇筑
塌落度控制在160~200mm,分层浇筑厚度不大于300mm,振捣密实。
养护
混凝土养护采取保温保湿措施。
小箱梁运输
运输应有可靠的固定措施。
支座安装
支座规格、性能符合设计要求,位置偏差不超过2mm,高程偏差不超过5mm。
小箱梁吊装
采用二机抬吊,统一指挥,起吊、就位同步。
支架基础
垫层厚度符合施工方案要求,表面平整、洁净。
支架搭设
支架严格按施工方案搭设。
底板、翼板模板铺设
底模表面平整度不大于2mm,拼缝不大于1mm。
底板、腹板钢筋安装
钢筋加工制作、连接符合规范要求,间距均匀,绑扎、焊接牢固,保护层厚度符合设计要求。
内箱模板安装
模板安装牢固,拼缝严密。
顶板钢筋安装
钢筋加工制作、连接符合规范要求,间距均匀,绑扎、焊接牢固,保护层厚度符合设计要求。
混凝土浇筑
塌落度控制在160~200mm,分层浇筑厚度不大于300mm,振捣密实。
混凝土养护
混凝土养护采取保温保湿措施。
管道安装
管道类型、型号、规格及数量符合设计要求,管道坐标允许偏差沿长度方向不超过30mm,高度方向及相对位置不超过10mm。
钢绞线穿束
钢绞线型号、规格符合设计要求,端头预留工作长度不小于800mm。
锚垫板及模板安装
锚垫板型号、规格与钢绞线锚具配套安装,安装位置准确。
工作锚具、夹具安装
锚具、夹具安装符合设计要求。
预应力张拉
混凝土强度达设计要求,千斤顶油表经过标定并配套使用,张拉程序符合设计要求。
智能张拉控制系统
张拉程序、控制油表读数、张拉孔位顺序设定符合操作规程及规范要求。
孔道压浆(智能压浆)、封锚
压浆水灰比、稳压压力、时间设定符合操作规程及规范要求。封锚混凝土应密实、无裂纹,表面颜色与周围无色差。
钢箱梁单元件加工、制作
原材检测、防腐预处理、下料及单元件加工、成型、矫正等符合规范及设计要求。
钢箱梁节段拼装、焊接
部件组装、板单元件组装、地样线胎架、焊缝外观及质量等符合规范及设计要求。
钢箱梁节段拼装成型
钢箱梁节段梁高、梁段长、桥面宽度、腹板间距、横隔板垂直度偏差、顶底板的四角水平、横断面对角线差等符合要求
钢箱梁喷涂
钢结构表面处理、磨料油漆的选用、涂装时环境要求、各涂层间隔等均应满足规范要求。
喷涂抗拉拔检测
涂层外观质量检验采用目视法。各涂层厚度使用磁性测厚仪检测。附着力使用拉开法检验,检验结果不低于5MPA。
钢箱梁临时支墩搭设
临时支墩下地基承载力需满足要求,位置需符合方案要求,顶部标高需与钢箱梁设计底部标高符合。
钢箱梁运输
运输路径需提前考虑,运输过程中注意钢箱梁表面保护及固定牢固。
钢箱梁现场吊装、焊接
吊装时控制轴线偏位、支座偏位、支座底板四角相对高差等符合规范要求,总装挠度、旁弯、扭曲、对接接头错边等符合规范要求,焊接质量、外观符合要求。
钢筋及预埋件安装
钢筋加工、连接符合规范要求,间距均匀,绑扎、焊接牢固;预埋件规格符合设计要求、位置准确。
钢模板打磨、安装
钢模板打磨洁净、平整,模板涂刷漆均匀;安装牢固,拼缝不大于1mm,垂直度不大于5mm。
混凝土浇筑
塌落度控制在160~180mm,分层浇筑厚度不大于300mm,振捣密实。
混凝土养护
混凝土浇筑完成采取保温、保湿措施进行养护,强度达1.2N/㎡后方可拆除。
混凝土铺装基层处理
混凝土铺装基层清理洁净、干燥,部分粗糙度及标高不符合要求处进行剔凿、凿毛处理。
混凝土铺装钢筋网片安装
钢筋网搭接长度符合设计要求,绑扎牢固,保护层厚度符合设计要求。
混凝土铺装层混凝土施工
混凝土塌落度控制在160~180mm之间,混凝土铺装厚度、坡度符合设计要求,并按要求保温、保湿养护。
桥面防水基层处理
采用抛丸法处理,表面清理洁净、干燥。
桥面防水施工
聚氨酯防水分层涂刷,每层厚度均匀、表面平整;涂膜厚度及层数符合设计要求。
沥青混凝土摊铺
沥青混凝土采用机械分层摊铺,厚度均匀,松铺系数控制在1.15~1.35之间,摊铺温度不小于160℃。
沥青混凝土压实
沥青混凝土压实应经初压、复压、终压三个阶段,压实度、接缝及纵横向坡度符合设计要求;待表面温度低于50℃方可开放交通。
伸缩缝安装
伸缩缝安装长度、缝宽及坡度符合设计要求,与桥面高差不大于1mm,横向平整度不大于3mm。