最近在做设计,想问问看地下楼梯间加压送风量计算问题,规范说N1取1,但是我这地下有两层 ,而且还首层还不跟地上楼梯间用一个门出,就想着正常算,但是查网上说地下室漏风量不用算。想问问地下楼梯间加压送风量到底该怎么计算。
最近在做设计,想问问看地下楼梯间加压送风量计算问题,规范说N1取1,但是我这地下有两层 ,而且还首层还不跟地上楼梯间用一个门出,就想着正常算,但是查网上说地下室漏风量不用算。想问问地下楼梯间加压送风量到底该怎么计算。
楼梯门缝漏风是要算的,也没加多少风量,风量宁大勿小,出了事查设计问题是设计签字的背锅。前室本身阀门没有漏风才不算。
cof1648033664733:谢谢 ,明白了,那就是还是地下楼梯间取1然后计算漏风量?
dj2003_2000_2000:地下室不论几层,按照规范都是N取1
相关推荐