  铜管安装三要素: 清洁、干燥、气密性。 一、充氮焊接   充氮焊接: 充入的气体必须是氮气,气流大小控制要合适。 充入的路径要合理,必须是只有一个出口,且氮气必须要流过所在焊接的配管焊接点。

 

铜管安装三要素: 清洁、干燥、气密性。



一、充氮焊接  

充氮焊接:

不充氮的危害:

气压0.5±0.1kgf/cm2(相对压力)。焊接完成后,继续充氮10秒以上。


氮气保护焊接对比:

无充氮保护: 焊接处铜管内侧出现氧化皮,可能导致系统堵塞。
有充氮保护: 焊接处铜管内侧光亮如新,避免氧化皮产生。


二、氮气吹扫  

 
系统氮气吹扫:当氮气充氮不足时可除去铜管中的氧化物粉末或部分氧化皮。当管子封盖不密实时可除去管内脏物和潮气。

不进行吹扫的危害:
管道内残存的固体杂质水分不能有效清除 ,会导致冰堵、脏堵和压缩机卡死等严重故障。
 
吹扫的方法:
吹扫只能用氮气,吹扫压力为0.6MPa,反复吹扫,以浅色布检查5min,无污物为合格。


吹扫方法步骤:




三、气密性实验  

气密性试验:
制冷剂泄露会严重影响空调的使用功能,甚至会损坏压缩机而导致系统瘫痪,所以要对系统进行严格的气密性试验。如果系统安装完成之后,再发现有泄露的现象,这时室内吊顶装饰已经全部完成,查找泄露点就更加麻烦和困难了,因此, 在室内装修封顶之前就必须完成系统的气密性试验。



要点:


冷媒铜管试压方法与步骤:





注意事项:

检漏的方法:



 
四、真空干燥  

 


不同制冷剂系统不能用相同的真空泵抽取真空;真空泵的排气量要达到2L/min 以上;系统真空泵必须带止回阀。



操作步骤:


如果两次抽真空都不能保持真空度时,确保无泄露的条件下就可以判断是管道内含有水分。这时应该采取真空破坏的方式将水分排出。


具体做法是:
向管道内充注0.05MPa 氮气,抽真空2 小时,保真空1 小时。如还达不到真空度‐0.1MPa,则重复此操作,直至把水分排完为止;抽完真空后,关闭调节阀的阀门,停止抽真空并保持1 小时。确认调节阀的压力没有上升。


注意事项:



特别提醒:
真空干燥时,必须从气管、液管两侧同时进行抽空,只有这样才能达到所要求的真空度。当室外机数量≥2时,抽真空前确保室外机油平衡截止阀是关闭的。