铜管安装三要素: 清洁、干燥、气密性。 一、充氮焊接 充氮焊接: 充入的气体必须是氮气,气流大小控制要合适。 充入的路径要合理,必须是只有一个出口,且氮气必须要流过所在焊接的配管焊接点。
铜管安装三要素: 清洁、干燥、气密性。
-
充入的气体必须是氮气,气流大小控制要合适。 -
充入的路径要合理,必须是只有一个出口,且氮气必须要流过所在焊接的配管焊接点。 -
氮气充入软管插入铜管端口部位处必须要裹好,不能漏气。
-
钎焊时未进行充氮保护或没有充入足量的氮气,铜管内表面就会产生氧化物,造成冷媒系统的堵塞,导致压缩机烧毁,空调效果不良等各种故障。 -
为了避免这些问题,钎焊时必须持续向冷媒管通入氮气10s以上,并确保氮气流经正在操作的焊点,直至焊接结束,铜管完全冷却为止。
-
将压力调节阀装在氮气瓶上,所用气体必须是氮气。 -
将压力调节阀出口端与室外机液管侧的通入口用充气管连接起来。
-
用盲塞将室内机A 之外的所有液侧铜管接口(包括B 机处)堵塞好。 -
打开氮气瓶阀置调节阀至5kg 。 -
检查氮气是否通过A 室内机侧的液管(室内机本体侧的接口已被胶带盖住,以防脏物进入)。
-
各个冷媒系统,一定要从气体、液体两侧同时加压。 -
气密性试验必须使用干燥氮气做介质。 -
出厂时,室外机气、液管截止阀已被关闭,安装时应确认。 -
在试验前,应在纳子帽与管端处涂少量相应系统要求的润滑油,并应在固定纳子帽时采用两只扳手操作。 -
气密性试验时不允许连接外机管路试验。
-
R410A 系统试验压力表量程应在4.5MPa 以上; -
同时记录压力表的读数,环境温度和试验时间; -
压力修正:温度变化1℃,压力相应变化0.01MPa; -
在制冷剂管道完成气密性试验之前,不允许将任何的焊接处和内机喇叭口连接处完成保温及包扎工作。加压时应从室外侧管路同时加压,严禁从单侧管子加压。
-
用耳朵检测:听主要泄露的声音。 -
用手检测:在连接部位用手检测是否有泄露。 -
用肥皂水检测:肥皂泡显示泄露位置。 -
使用检测器(如卤化物检测器)检测漏点。
-
抽真空前,再次确认气 、液管截止阀处在关闭状态; -
将真空泵连接到气管阀和液管阀上; -
抽真空2小时以上,检查真空度是否达‐0.1MPa 或以上,如果真空度达不到,说明可能存在泄露。应再进行一次漏气检查,如仍无泄露,应再抽1 小时真空;
-
同时从气管和液管抽真空; -
在关闭真空泵停止抽真空时应该先关闭阀门,然后再给真空泵断电; -
保真空2 小时,确认真空表的压力没有上升为合格; -
模块并联的机组,均油管也必须进行抽真空处理。