两端外伸基础主梁钢筋软件计算
人帅是非多
2022年04月01日 13:25:38
只看楼主

关于两端外伸基础主梁的钢筋,我们前面讲了两节课,一节讲的是手工如何计算这根基础梁的纵筋,一节讲的是手工如何计算这根基础梁的箍筋和拉筋,今天我们这节课,来讲软件如何计算这根两端外伸基础梁的钢筋。 —  1 —



关于两端外伸基础主梁的钢筋,我们前面讲了两节课,一节讲的是手工如何计算这根基础梁的纵筋,一节讲的是手工如何计算这根基础梁的箍筋和拉筋,今天我们这节课,来讲软件如何计算这根两端外伸基础梁的钢筋。

 1
先看图纸

还是这个有梁式基础梁的配筋图,如图1所示。

图1
下面是已知条件:
1、筏板基础厚度:500mm
2、柱截面尺寸:800×800mm
3、筏板保护层厚度:40mm
我们来计算这份图纸中的两端外伸基础主梁的钢筋,如图2所示。

图2


 2
软件定义并绘制这根基础梁


先把JL01单独拿出来,如图3所示。

图3

(1)定义JL01

根据图纸集中标注信息,定义JL01的属性,如图4所示。

图4

(2)绘制JL01

绘制JL01的操作步骤如图5所示。

图5

(3)填写JL01的原位标注

填写JL01的操作步骤如图6、图7.

图6

图7

(4)软件计算结果

这时候我们来看一下软件的计算结果,软件的计算结果比较多,如图8~图15所示。

图8

图9

图10

图11

图12

图13

图14

图15


 3
软件与手工结果对比


(1)JL01纵筋手工软件对比

我们把手工结果和软件结果整理成excel表,如图16所示。

图16
从图16可以看出,三处对不上,我们后面讲怎么调整。

(2)JL01箍筋手工软件对比

JL01箍筋手工软件对比表如图17所示。

图17
从图17可以看出,箍筋有两处根数对不上,我们后面讲对不上的原因。

(3)JL01拉筋手工软件对比

JL01拉筋手工软件对比如图18所示。

图18
从图18可以看出,拉筋根数都对不上。
所以,我们用软件不能画完图就了事,一定要搞清楚软件算的对不对,不对了怎么调整要学到手。

 4
手工软件对不上的原因是什么?怎么调整?

(1)上下通筋对不上的原因及调整方法

上下通筋对不上的原因是因为到头弯折不一样,手工是到头弯折12d,软件是到头弯折并交错150,所以手工和软件的长度不一样,如图19所示。

图19
下面讲调整操作步骤,如图20~图23所示。

图20

图21

图22

图23
调整后,我们再次查看软件的计算结果,就和手工一样了,如图24所示。

图24

(2)侧面纵筋对不上的原因及调整方法

侧面纵筋手工软件对不上的原因,是因为手工是按分段锚固计算的,而软件是按联系统计计算的,如图25所示。

图25
下面是软件调整的步骤,如图26~图28所示。

图26

图27

图28
调整后,我们在看软件的计算结果,如图29所示。

图29
从图29可以看出,调整后,软件计算的侧面纵筋和手工仍然对不上,原因是,手工考虑了加腋200,软件没有考虑加腋200,
因为软件并没有画加腋的图,所以,软件在这里是没法改的,一般情况下,我们遇到这种情况就算了,因为误差很小,如果你真的叫真,非要调整,只能手工调整,软件没法调整。

(3)上部下排非贯通筋对不上的原因及调整方法

上部下排非贯通筋对不上的原因是,手工是按连续通过计算的,而软件是按遇到支座错开搭接计算的,所以对不上,如图30所示。

图30
软件调整的方法如图31~图33所示。

图31

图32

图33
调整后我们再看软件的计算结果就和手工对上了,如图34所示。

图34

(4)外伸端箍筋根数对不上的原因及调整方法

外伸端箍筋根数对上的原因是,软件按起步距离为保护层40计算的,而手工是按起步距离50计算的,如图35所示。

图35
这个起步距离是有争议的,手工起步距离是50的理由是,因为纵筋到头保护层是40,如果箍筋正好绑到40这块,是没操作的,所以,这里起步距离应该按50计算。
软件在这里是没有办法调整成50的,所以,这里软件计算有一点点误差,一般情况下就算了,因为差的不多,如果你真叫真,只能用手工调整。

(5)拉筋根数对不上的原因及调整方法

拉筋根数手工和软件完全对不上,我们先看外伸段,如图36所示。

图36
对不上的原因有两个:
1、布置范围不一致:手工是按起步距离50计算的,软件是按40计算的。
2、布置间距不一致:手工是按加密间距2倍计算的(200),软件是按非加密间距2倍计算的(400)。
我们再看中间跨段,如图37所示

图37
对不上的原因也是两个:
1、手工区分加密和非加密,都是按箍筋间距2倍计算;
2、软件全部按非加密间距的2倍计算。
下面看软件调整的方法,如图38~图40所示。

图38

图39

图40
调整后,我们看看软件的计算结果,如图41所示。

图41
从图41可以看出,跨的拉筋根数已经对上了,而端部的仍然对不上,软件是21根,而手工是18根。
原因还是因为起步距离,手工拉筋的起步距离是50,而软件的拉筋的起步距离是40,这就造成了手工每排拉筋根数是6根,3排是18根,而软件每排根数是7根,3排就是21根,手工软件对比过程如图42所示。

图42
软件在这里是没法调整的,一般情况下遇到这种情况就算了,因为误差很小,如果你真要叫真,只能用手工调整了。

(6)基础梁垫铁对不上的原因及调整方法

还有一个基础梁的垫铁,软件计算了,如图43所示。

图43


                                                                                                                                                     (转载于公众号欣欣向荣学造价) 


 