机房空调一年四季都需要制冷, 过渡季节室外温度低于室内温度时, 自然界存在着丰富的冷源。 如何利用大自然的冷源是机房空调节能减排的重点问题。
机房空调一年四季都需要制冷, 过渡季节室外温度低于室内温度时, 自然界存在着丰富的冷源。 如何利用大自然的冷源是机房空调节能减排的重点问题。
众所周知,自然冷却是节能效果比较好的节能技术,不仅给使用用户节约了大量的电费,也符合全球低碳节能的战略, 下图表可知, 在我国华北、 西北及东北等地区, 室外气温低于0℃的天数占全年的百分比相当可观 , 利用这一自然冷源成为节能的首要措施。 氟泵节能机组在以上地区的节能效果明显。
但是在自然冷却技术还没广泛应用的。很多的数据中心安装使用的还只是恒温恒湿精密空调。当前,这些数据中心也面临着节能改造的问题。在通过空调节能的技术方案上,采用
“
氟泵技术” 的
氟泵双循环空调系统
,就是其中一个节能利器。
一、氟泵空调系统工作与节能原理
如下图所示,
“氟泵”不只是一个泵,它是一整套循环系统,
包括数据中心内部的蒸发器、外部的风冷冷凝器、制冷剂气液分离器、油分离器和制冷剂循环泵。 它主要由贮液器、 氟泵、 管路阀件等组成。
氟泵与机房空调配套使用,在夏季,制冷压缩机运行; 当室外温度低于设定点时, 自动切换为氟泵节能系统运行, 保证全年机房空调安全可靠运行;压缩机功率在1 0kW左右, 氟泵功率在1 kW左右。 在室外低温情况下, 氟泵的制冷量与1 0kW压缩机产生的制冷量基本相等这就是氟泵节能的关键所在。
氟泵空调工作流程图
氟泵节能空调分为 双氟泵机组和单系统氟泵机组 ,氟泵机组可以采用专用型机组或者改装后的风冷型机房空调机配套使用,组成两套不同的制冷循环模式,即压缩式制冷循环和氟泵制冷循环。
制冷模式:在夏季,机房专用空调开启制冷压缩机正常制冷,即正常的制冷循环。
节能模式:当室外温度低于设定点时, 自动切换为氟泵节能系统运行, 保证全年机房空调安全可靠运行。
混合模式: 当室外环境温度略低与设定温度时,这时系统处于混合模式,压缩机和氟泵同时工作,不过这时压缩机变频运行,转速较慢,达到节能效果。
检验报告分析:
检验报告中的室外环境工况最低只测得-9.52℃, 这是由于合肥通用机电产品检测院实验台的极限值只能达到该数值。
结论:室外温度越低,机组能效比越高,节能效果越明显。