ZDMS0.6/5S大空间智能型自动消防水炮的操作方法和注意事项
深圳共安智能
2022年03月31日 14:56:47
只看楼主

大空间智能型自动消防水炮将红外传感技术、信号处理技术、通讯控制技术、计算机技术和机械传动技术有机地结合在一起,能全天候自动监测保护范围内的火灾。 一旦发生火灾,灭火装置立即启动,对火源进行水平方向和垂直方向的智能扫描,确定火源的两个方位后,中央控制器发出指令,发出火警信号,同时启动水泵、打开阀门,灭火装置对准火源进行射水灭火,火源扑灭后,中央控制器再发出指令停止射水。 若有新的火源,灭火装置将重复上述过程,待全部火源被扑灭后重新回到监控状态。自动跟踪定位射流灭火装置(喷射型)的射水形式为柱状射水,射程远,保护范围广,灭火能力非常强大。

下面我们介绍下自动消防水炮ZDMS0.6/5S的接线方法和注意事项;

5L.jpg

(1)水炮到现场区域控制箱:RVV2x1.5(水炮电源线220V) RVSP2x1.5(水炮控制线)

(2)电磁阀到现场区域控制箱:RVV2x1.5(电磁阀电源线)

(3)现场区域控制箱到末端试水装置:RVV3x1.5(末端试水装置电源)

(4)现场区域控制箱到消防报警主机:RVV3x2.5(电源线) RVSP2x1.5(信号总线) RVSP2x1.5(远程控制线)

(5)水炮到消防报警主机:SYV-75-5(视频线)。(水炮不带视频时,则不需布视频和远程控制线,系统也不具备远程控制功能)

(6)消防报警主机到水泵房:RVV4x1.5(启泵线,启泵反馈线)。注意:本系统中所有控制和信号线缆应采用双绞屏蔽线缆。此线缆为弱电线缆,不能与电磁阀电源线共管敷设,采用线槽敷设时,须采用分隔线槽。