正常情况下,高楼很多的话 感觉风很大 为啥荷载规范风压系数确是减小的 体型系数确是增大的
正常情况下,高楼很多的话 感觉风很大 为啥荷载规范风压系数确是减小的 体型系数确是增大的
当多个建筑物,特别是群集的高层建筑,相互间距较近时,宜考虑风力相互干扰的群体效应;一般可将单独建筑物的体型系数μs乘以相互干扰系数。相互干扰系数可按下列规定确定。
对矩形平面高层建筑,当单个施扰建筑与受扰建筑高度相近时,根据施扰建筑的位置,对顺风向风荷载可在1.00~1.10范围内选取,对横风向风荷载可在1.00~1.20范围内选取;其他情况可比照类似条件的风洞试验资料确定,必要时宜通过风洞试验确定。
迎风面总为正压,在房屋中部为最大;背风面总为负压,在房屋的角区为最大;平面形状越是流线型,则风压越小(圆形平面建筑属于流线型,风荷载体型系数最小);反之,迎风面凹向于风向的,气流难以流通,此迎风面上的风值将增大(可在矩形平面的角部作略成流线型的形状,改善角部的风压分布)。
搬砖的来了:风压为啥是减小的啊 感觉在大楼林立的地面风比空阔地大啊
相关推荐