水利工程监督检查内容、方式方法和主要依据之防渗和排水工程的检查方式方法示例
傻傻的弓箭
2022年03月28日 10:32:59
来自于水利时事
只看楼主

         

   

 
   

第三章 检查内容、方式方法和主要依据

   

       本指导手册重点围绕检查组如何开展现场检查,写明 “查”这个环节的检查要点,突出“检查什么、怎么检查、检查 标准、检查取证”,并要求结合检查表单进行规范填写。具体 检查内容详见附件4。

四、防渗和排水工程

       检查事项1:防渗工程是否符合规范或设计要求。


       检查方式:现场检查、查阅资料等。


       检查标准:砂、砾石垫层铺设是否均匀,厚度是否符合 规程规范或设计要求?土工膜的规格、质量是否符合规范和 设计要求?土工膜是否有破损、污染、老化,或者长时间爆 嗮?土工膜粘接是否牢固,粘接接头拉伸强度是否满足规程 规范或设计要求?土工膜是否与周边地基或建筑物连接,形 成完成封闭的防渗体系?


       佐证材料:现场影像资料、质量评定表、土工膜焊接工 艺试验方案及成果报告、施工记录表等。


       主要依据:《水利水电工程施工质量检验与评定规程》   (SL 176—2007)、 《渠道防渗衬砌工程技术标准》 (GB/T 50600—2020)、 《土工合成材料应用技术规范》 (GB 50290—2014)等。


       典型示例:
       1:xx 工程xx 标段,1#营地附近土工膜就地堆放,未采 取防晒、防雨等保护措施,部分已被泥水污染。不符合 《土 工合成材料应用技术规范》 (GB 50290-2014)第3.17 条规 定。


      2:xx 治理工程xx 标段,堤身铺设的土工膜多处破损, 长时间暴晒后老化严重。不符合 《水利水电工程单元工程施 工质量验收评定标准—土石方工程》(SL631—2012)第8.3.4 条和 《土工合成材料应用技术规范》 (GB 50290—2014)第 3.17 条规定。


       检查事项2:排水工程是否符合规范或设计要求。



       检查方式:现场检查、查阅资料等。


       检查标准:查阅土工织物、砂石滤层料、石料、排水设 施等原材料是否进行进场检测及报验资料,检测项目、频次 是否符合规范及设计要求?查看砂石滤层相对密度检测报 告,检测结果、检测频次是否符合规范及设计要求?查阅单 元 (工序)验收评定资料,是否执行“三检制”?是否存在与 现场实际不符,资料造假现象?


       佐证材料:现场影像资料、质量评定表、砂石滤层碾压 工艺试验方案及成果报告、砂石滤层现场相对密度检测报 告、施工记录表等。


       主要依据:《水利水电工程施工质量检验与评定规程》   (SL 176—2007)、 《渠道防渗衬砌工程技术标准》 (GB/T 50600—2020)等。


       典型示例:
       1:xx 水库xx 标段,上坝公路K1+300~K1+760 段边坡 防护,部分排水管安装方向上倾,部分排水管被喷锚混凝土 覆盖,不符合设计文件“向下倾斜4%”的要求及 《水工混凝 土施工规范》 (SL677—2014)第10.3.1条的规定。


      2:xx 水库xx 标段,导流洞出口挡墙未按设计要求布设 排水孔。


       3:xx 工程xx 标段,反滤料或垫层料含泥量超标、超逊 径超标、级配不良,不符合设计要求。


      4:xx 工程xx 标段,xx 部位反滤料 (垫层)铺筑厚度 不足、偏差大,不均匀,不符合 《堤防工程施工规范》 (SL 260—2014)第8.8.1条的规定。


       5:xx 工程xx 标段,xx 部位不同粒径的反滤料混杂, 平整度超标,不符合 《堤防工程施工规范》(SL260—2014)第8.8.1条的规定。


       6:xx 工程xx 标段,xx 部位透水管安装不规范,接头 包裹不严,有杂物堵塞、局部挤压变形。不符合 《水工混凝 土施工规范》 (SL677—2014)第10.3.4 条的规定。


免费打赏

相关推荐

APP内打开