第一节 钢筋 焊条电弧焊施工工艺 1 清理焊口 焊前检查坡口、组装间隙是否符合要求,定位焊是否牢固,焊缝周围不得有油污、锈物,以免 影响电弧引燃和焊缝的质量。
第一节 钢筋
焊条电弧焊施工工艺
1 清理焊口
焊前检查坡口、组装间隙是否符合要求,定位焊是否牢固,焊缝周围不得有油污、锈物,以免 影响电弧引燃和焊缝的质量。
2 选择焊接电流
根据焊件厚度、焊接层次、焊条型号、直径等因素,选择适宜的焊接电流,,约 40A/d(mm)。
3 引弧
打火引弧后应立即将焊条从焊缝区拉开,使焊条与构件间保持 2~4mm 间隙产生电弧。
4 控制焊接速度
要求等速焊接,保证焊缝厚度、宽度均匀一致,从面罩内看熔池中铁水与熔渣保持等距离 (2~3mm)为宜。
5 焊接电弧长度
根据焊条型号不同而确定,一般要求电弧长度稳定不变,酸性焊条一般为 3~4mm,碱性焊条一 般为 2~3mm 为宜。
6 焊接角度
根据两焊件的厚度确定,坡口角度通常取 60~80°,采用钝边的目的是防止焊件烧穿,而间隙则 是为了便于焊透。
7 收弧、清渣
每条焊缝焊到末尾,应将弧坑填满后,往焊接反方向带弧,使弧坑甩在焊道里边,焊接完毕后 清理焊渣,用气割切除弧板,并修磨平整。
质量控制要点
1、 根据母材材料选择焊条种类、 直径,并确定焊接电流、焊接 层数、焊接速度等;
2、 根据被焊材料及其规格(主要是厚度)以及采取的焊接方法、焊缝形式等选择合适的坡口的形状和尺寸。
连续闪光对焊施工工艺
1 焊接工艺方法选择
当钢筋直径较小,钢筋级别较低,可采用连续闪光焊;当钢筋直径较大,端面较平整, 宜采用预热闪光焊;当端面不够平整,则应采用闪光一预热闪光焊。
2 闭合电路
施焊时,先闭合一次电路。
3 闪光
使两钢筋端面轻微接触,使其产生电阻热,并使钢筋端面的凸出部分互相熔化
4 连续闪光加热到将近熔点
熔化的金属微粒向外喷射形成火光闪光,两钢筋端面再徐徐移动接触形成连续闪光。
5 带电顶锻
当闪光到预定的长度,使钢筋端头加热到将近熔点时,就以一定的压力迅速进行带电顶锻。
6 无电顶锻
先带电顶锻,再无电顶锻到一定长度,完成焊接接头。
7 质量检查
在钢筋对焊生产中,出现偏心、弯折、烧伤、裂缝等缺陷,应切除接头重焊,并查找原因,及时消除。
质量控制要点
1、 对焊机及配套装置、冷却水、压 缩空气等应符合要求;
2、 闪光对焊时,应合理选择调伸长 度、烧化留量、顶锻留量以及变 压器级数等焊接参数;
3、 接头处的弯折角不大于 4°,接 头处的轴线偏移,木大于 0.l 倍 钢筋直径,同时不大于 2mm;
4、 按照检验批划分标准及时将加 工好的试拉件送检。
电渣压力焊施工工艺
1 线路连接
根据所选机型按附录的接线图接好线路。
2 调整弧焊机电流
根据待焊钢筋直径,参照出厂说明书提供的技术参数调整弧焊机电流至所需位置。
3 控制电源
打开控制电源开关,观察电源指示灯是否正常。
4 钢筋固定
用焊机机头的下夹具夹住固定的下钢筋,下钢筋端头伸在焊剂筒中偏下位置,把待焊 钢筋夹在上夹具上。
5 焊接准备
使上下钢筋端头顶住,并应接触良好,装上焊剂筒,底部放上合适的石棉防漏垫,将下部间隙堵严,关闭焊剂盒,将干燥的焊剂倒入筒中,以装满为止。
6 电渣压力施焊
调节按钮开关至焊接位置,接通焊接电源,立即摇动手柄,提升上钢筋 2~4mm 引燃 电压,观察电压表,使电压稳定在 25~45v 之间,一个接头焊接完毕后,断掉焊机电源。
7 焊剂回收及焊渣清理
焊口焊完后,隔 2~3 分钟,打开焊剂盒回收未熔焊剂,将焊渣清理干净。
质量控制要点
1、 按较小直径钢筋选择参数,选择合适焊接电流和通电时间;
2、 上下钢筋在夹具内应同心,焊接过 程中保持上下钢筋垂直和稳定;
3、 稳定焊接电压在 25~45v 之间;
4、 四周焊包应均匀突出钢筋表面≥ 4mm,接头处轴线偏移≯钢筋直径 的 0.1 倍且≯2mm;
5、 按照检验批划分标准及时将加工好的试拉件送检。
钢筋直螺纹套筒连接施工工艺
1 母材切割下料
必须用砂轮切割机下料,切口的端面应与轴线垂直,不得有马蹄形或挠曲。
2 加工丝头
剥肋滚压螺纹加工丝头时,应采用水溶性切削液,严禁用机油作切削液。
3 套丝打磨
套丝加工完成后将端部打磨平整。
4 用通止规对丝头检查
丝头加工长度为标准型套筒长度的 1/2,其公差为+2P(P 为螺距)。
5 丝头成品保护
检查合格的丝头应加以保护,在端头带保护帽或用套筒拧紧,按规格分类堆放。
6 套筒连接
连接钢筋时,钢筋规格和套筒的规格必须一致,用力矩扳手拧紧。
质量控制要点
1、 加工套丝断面与轴线垂直,控制丝头端面 平整,无翘曲、飞边;
2、 丝头加工长度为标准型套筒长度的 1/2, 其公差为+2P,用通止规检查丝头加工长 度,25 的三级钢不少于 9 丝;
3、 控制套筒质量,外径≤50 的套筒长度及外 径允许偏差均为±0.5;
4、 现场套筒连接必须用力矩扳手拧紧,保证 丝头外露扣数不大于 1.5 丝;
5、 按照检验批划分标准及时将加工好的套 筒试拉件送检。
第二节 模板
标准层梁模板施工工艺
1 测量放线
根据构件位置在地面弹出控制线,轴线允许误差 5mm。
2 满堂架搭设
支撑立杆下应设置垫块,一般标准层板下立杆间距不得大于 1.2m,梁下立杆 间距不得大于 0.9m。
3 标高抄测
根据建筑标高对模板支撑体系进行标高检查。
4 安装梁底模
梁底模按控制线找正,按方案起拱,拼缝处底部设置木方,安装前涂刷脱模剂。
5 安装梁侧模、板模
板模压梁侧模,梁侧模包梁底模;高度大于 600 的梁必须采用对拉螺杆加固, 间距≯500;临边梁模必须使用对拉螺杆加固;板底背方间距不得大于 200;梁底第一道支撑横杆距梁柱节点≯300,其余根据立杆间距布置。
6 标高、
模板开间尺寸复核 梁模板内部尺寸误差±5,相邻板面误差 2,表面平整度 5。
质量控制要点
1、测量放线定位准确,轴线误差控制在 5mm;
2、严格控制支撑体系按方案要求搭设, 控制纵横向立杆间距,水平杆步距, 扫地杆及剪刀撑搭设;
3、模板清理干净、拼缝严密,检查模板 标高、空间尺寸;
4、跨度大于4m 的梁板按设计要求起拱, 设计无具体要求时,按 0.1%~0.3%起拱。
柱墙模板施工工艺
1 放控制线
根据主控线施放柱子边线及控制线。
2 安装导墙定位筋
在贴近模板内侧根据构件边线安装定位筋。
3 绑扎钢筋、立模板
钢筋绑扎完毕经隐蔽验收后,封闭柱墙模板,原则上为长边包短边,模板必须 事先涂刷脱模剂。
4 穿套管、对拉螺杆
根据模板方案在指定位置开孔穿对拉螺杆。
5 加木枋背方、双钢管固定
木枋背楞间距≯200mm,采用φ48 双钢管固定,中间加一道对拉螺杆,第一 道距楼面 200mm,第二道间距 500mm,其余按方案执行(不少于 5 道)。
6 校正、固定
轴线偏差 5mm,截面尺寸±5 层高≤6m 垂直度 8,>6m 垂直度 10。
质量控制要点
1、 测量轴线误差控制在 5mm 以内,对插 筋偏位钢筋进行校正;
2、 严格按照方案要求进行柱子加固,且 住宅标准层竖向不少于 5 道抱箍;
3、 柱下角封堵严密,混凝土浇筑前可先 座浆处理,防止漏浆;
4、 严格控制模板垂直度,尤其是针对阴 阳角等部位进行着重检查。
后浇带施工工艺
1 弹线
在距离后浇带边 150mm 位置拉通线并弹线,第一排立杆沿所弹的线进 行排架,然后根据楼板支撑架的间距从第一排立杆往两边进行排架;后浇带宽度较大的,底部支撑架应增加一排立杆,保证间距≯1.2m。
2 独立支撑双排架及模板搭设
后浇带两边各搭设两排立杆,其纵横向均连通,梁板的纵横向立杆间 距同专项方案;独立后浇带的支撑架应设置纵横向剪刀撑,横向剪刀 撑每 5-6m 设置一道,纵向剪刀撑沿两外侧立杆连续设置。
3 其余部位架体及模板支设
独立后浇带的支撑架与其他梁板的支撑架相对分离,两侧其他梁板支 撑架的水平横杆应延伸至独立后浇带的支撑架内,与其横向水平杆搭 接不小于 1m,并等间距设置 3 个旋转扣件固定。
4 其余部位钢筋绑扎及混凝土浇筑
后浇带处钢筋应连续,并做好拦截与保护。
5 其余部位模板及架体拆除
待混凝土达到强度后,拆除其余部位的模板及架体。
6 后浇带凿毛清理及保护
后浇带的接缝可按平直缝、阶梯缝、槽口缝等形式,凿毛碎渣集中从 预留孔位置清理,然后用模板盖住后浇带并进行保护,顶板后浇带两 侧砌两皮砖做挡水坎。
7 后浇带浇筑
达到照设计对后浇带的保留时间要求后,采用提高一个标号的补偿收 缩膨胀混凝土浇筑。
质量控制要点
1、 从后浇带独立支撑搭设位置向外排版搭设支撑体系,保证后浇带支撑相对独立;后浇带支撑在设计要求 时间内不能拆除,并保证支撑如右图;
2、 后浇带钢筋不断开,应连续设置;接缝按方案要求留置,焊接止水钢板,并做好防水保护措施;
3、 严格控制后浇带浇筑时间,达到方案要求的留置时间后,采用提高一个标号等级的补偿收缩膨胀混凝土浇筑。
吊模施工工艺
1 弹控制线
在板底弹出吊模安放位置控制线
2 制作吊模框架
根据构件内空尺寸制作吊模框架,应比设计值大 10mm,以减小因模板微小变 形及位移引起的轴线偏差
3 安放等厚吊模垫块
为防止吊模踩踏变形,垫墩设置位置及间距要求:①离转角处 10cm 每边均应设置 1 个垫墩;②模板接缝处每边均应设置 1 个垫墩;③中间每间距 1m 应设置 1 个垫墩。
4 安装吊模
根据控制线和垫块安放吊模,四角处上下部设置三角板固定,管道预埋处上口 封闭保护
5 附加内部支撑
净空大于 2m 时应设定型木方顶撑
6 吊模边梁固定
吊模四边可采用铁丝或对拉螺杆定位,相邻两吊模间用模板条拉结固定
质量控制要点
1、控制吊模自身刚性,在四大角部位采取 刚性三角形式加固,内部根据净空大小附 加顶撑;
2、控制吊模安装标高,底部采用同板厚且 提高一个标号等级的混凝土垫块,并对预 埋管道做好保护;
3、对吊模加固,控制整体稳固性。
楼梯模板施工工艺
1 放样
楼梯模板施工前应根据实际层高放样
2 支设平台模板
随主体梁板支撑体系一并支设平台模板
3 支设梯段底模板
搭设梯段支撑体系,并铺设梯段底板,板底木枋间距 250,双排支撑钢管垂直 于梯段布置,间距<900mm,中间拉水平斜杆
4 绑扎楼梯钢筋
将预留插筋与楼梯钢筋进行绑扎,底部加保护层垫块
5 支设楼梯外帮侧板
安装卡扣式楼梯外帮侧板,踢面向内倾斜 10mm
6 安装踏步模板
将踏步模板卡入侧模内,并在两侧及中部辅以铁丝固定,增加刚度
7 加固、校正
两侧采用木枋加对拉螺杆紧固,校正楼梯方正及尺寸
质量控制要点
1、 按方案要求位置留设水平施工缝,在 梯段混凝土浇筑前将施工缝凿毛,并 清理干净;
2、 安装卡扣式踏步模板时,踢面板向内 倾斜 10mm,保证混凝土浇筑后阳角方 正;
3、 楼梯模板安装完毕后,仔细检查整体 稳定性和方正尺寸,清扫口、防止漏 浆措施。
老墙螺杆施工工艺
1 弹线控制
根据层高将外侧模板尺寸及开孔位置进行标识
2 预留老墙螺杆
在先浇混凝土楼板中预埋老墙螺杆,按照方案要求从楼面标高往下 50~200mm 范围内进行预埋
3 粘贴双面胶
外墙模板与下层柱墙砼面之间用双面胶条粘贴
4 外墙模板安装
外侧模板从楼面标高处向下延伸 50mm~200mm 至老墙螺杆处进行安装
5 内侧模板安装
内侧模板底部封堵严密并采用同标号水泥砂浆座浆处理
6 校正、加固
模板封闭后进行垂直度校正并做加固处理
质量控制要点
1、 根据层高配置外侧模板尺寸,并统一老墙螺 杆预留标高;
2、 将外墙模板内侧底部封堵严密,外侧在模板 与墙面间粘贴双面胶;
3、 混凝土浇筑前用同标号水泥砂浆对根部座 浆处理。
第三节 混凝土
楼面混凝土浇筑施工工艺
1 浇筑前准备
进行混凝土浇筑技术交底,根据楼面面积明确浇筑动向流线
2 隐蔽验收
检查预留孔洞、预埋件、预埋管等安装完成情况及质量,完成对钢筋、模板的 检查、验收
3 混凝土运输
商品混凝土运输到现场后,查看混凝土出厂报告,进行坍落度测试并制作混凝 土试压块
4 柱墙混凝土浇筑
先浇筑柱墙混凝土,分层浇筑,振捣密实
5 梁板混凝土浇筑
按标高控制线对楼面进行浇筑,用 2.5m 的铝合金刮尺找平
6 二次收面
用木抹子进行第一遍搓平,搓平后随即用铁抹子压光,混凝土终凝前(以人走 下陷深度不超高 5mm 为判断依据)用磨光机二次收面
7 养护
在混凝土终凝后硬化前 12 小时以内开始养护,洒水以保持砼表面湿润为准,养护时间不得少于 7 天,当气温低于 5℃时,表面采取覆盖塑料薄膜养护
质量控制要点
1、 严格控制混凝土标号,防止低标号 砼进入高标号部位;
2、 根据 50cm 控制线,结合标高控制 件用插芊方式控制混凝土板面浇 筑标高;
3、 控制收面时间,在混凝土终凝前进 行二次收面;待混凝土强度大于 1.2Mpa 后,才允许进行下道工序施 工;
4、 按照检验批划分标准及时将加工 好的混凝土试压块送检。
斜屋面混凝土浇筑施工工艺
1 模板及支撑体系搭设
根据屋面坡度大小,选择单面模板法或双面夹板法支模,具体根据方案执行。
2 钢筋绑扎
按照图纸要求完成钢筋绑扎及预留预埋,为保证板筋的有效高度,在双层钢筋网之间 应增设有效的支撑马凳,并绑扎牢固,间距按为 600~1000mm。
3 安装引导导轨
引导导轨采用直径 9mm 的冷轧带肋钢筋,导轨钢筋上表面即为混凝土面,导轨下用钢 筋头焊接支撑,钢筋头不得高出导轨面,支撑间距为 500~800mm。
4 混凝土浇筑
①坡屋面从下至上每 2.0m 的步距设置一道钢丝截流网,对屋面进行分块浇筑振捣,便 于振捣和收平,降低混凝土的重力下坠;
②成 S 型由下至上向屋脊推进,通过循环往复的向上推进浇筑,屋脊两边混凝土应对 称浇筑,间隔时间应小于初凝时间;
③利用导轨对浇筑的混凝土进行板面找平,控制混凝土面标高及平整度。
5 二次收光、压实
在压平头遍之后,混凝土凝结至人踩上去,有脚印但不下陷时,用铁抹子压第二遍, 要求不漏压,密实、表面平整。
6 养护
在混凝土终凝后硬化前12小时以内开始养护,洒水以保持砼表面湿润为准,养护时间不得少于 7 天,当气温低于 5℃时,表面采取覆盖塑料薄膜养护。
质量控制要点
1、 混凝土坍落度不宜过大,一般控制 在 50~70mm,严格按方案要求执 行;
2、 根据坡度大小选择适宜的支模方 式,坡度大于 25°时,不宜采用单 面模板法,坡度较大的屋面应优先 选用双面模板法;
3、 混凝土浇筑过程中应用带引导管 的料斗进行浇筑,避免压力冲击屋 面而造成离析;
4、 斜屋面混凝土必须振捣密实,保证 屋面的自密性和平整度。