有一项目,其“室内消火栓系统水量:20l/s 10分钟消防水量 12 m3,自动喷水系统用水量:30l/s 10分钟消防水量 18 m3,消火栓及自动喷水总水量:24 m3”合用水箱不应该是30m3吗?怎么会是24?有这方面的规定吗?求教各位大侠
有一项目,其“室内消火栓系统水量:20l/s 10分钟消防水量 12 m3,自动喷水系统用水量:30l/s 10分钟消防水量 18 m3,消火栓及自动喷水总水量:24 m3”合用水箱不应该是30m3吗?怎么会是24?有这方面的规定吗?求教各位大侠
2楼
知道的请帮忙指教一下,谢谢了,各位大侠
回复
3楼
请介绍清楚你的项目,是多层?高层?厂房?民用建筑?
回复
4楼
是一个商场,局部五层,主体四层,不超过24米,每层一万多平方
谢谢指教
回复
5楼
按照建规8.4.4条
2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;
当中有些地方有争论,但是专家解释主流意见:
喷淋水箱在单独设置时,应该分别计算,如果容积是同一在消防水箱考虑,还是按照12m3、18m3选取。
回复
6楼
按这规定看,此项目消防水箱取12立方米即可?取24立方米估计是出于结构的考虑,正好大小
回复
7楼
消防水箱取12立方米应该没问题,关键是喷淋水箱的体积该怎么确定,《喷规》“10.3.1采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱,其储水量应符合现行有关国家标准的规定。”该如何理解这句话,喷淋水箱的体积到底该怎么算?也按10min水量算?
回复
8楼
总18
回复
9楼
建规8.4.4条
2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3
采用18m3
回复
10楼
那是消防水箱的计算,现在消防和喷淋合用一水箱,采用18m3行吗?
多谢指教
回复
11楼
走过,很有收获~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
回复