板筋保护层质量标准及通病防治
6600霸王
6600霸王 Lv.2
2022年03月22日 14:35:48
来自于建筑施工
只看楼主

质量通病: ① 板底筋未放置保护层垫块,或垫块间距太大,或垫块厚度不符合要求。 ② 面筋未采取有效措施,保证其位置或马凳支撑不当、绑扎不牢,或间距过大,造成局部面筋保护层超厚和保护层超薄。 ③ 垫块位置不当,有的板筋只在周边调设置垫块,有的板筋只在中间部位放置垫块。 ④ 砼拆模后,钢筋明显外露,或保护层太薄钢筋锈蚀较明显。 ↓板底筋未放置保护层垫块,或者垫块间距较大,砼拆模后底筋显露

质量通病:

① 板底筋未放置保护层垫块,或垫块间距太大,或垫块厚度不符合要求。

↓110mm厚的楼板面筋保护层达40以上,超出规范要求。

↓后浇带板面筋保护层达80mm左右,不合要求

防治措施:

① 板筋的保护层垫块应统一制作。

② 板筋绑扎完成后,再放置垫块,面筋用马凳支撑并绑扎牢固、保证面筋的位置。马凳与马凳的间距一般控制在 1000mm内,具体根据设计要求而定,不能一概而论。

③ 严格钢筋隐蔽验收,没有保护层或保护层不合格的不准下道工序施工。

合格标准:如下图

① 一般楼面板的保护层厚度为 15,基础底板钢筋保护层最小厚度为 40,具体根据设计文件和16G101-1图集确定。

② 保护层垫块的间距一般为 1000mm左右,具体根据设计而定。

③ 地下室底板和顶板钢筋的保护层厚度按设计要求。

地下室底板底筋、面筋保护层设置有效合理,底筋为40垫块、面筋用铁马凳保证位置

↓底板面筋保护层符合要求

板底设置有保护层垫块,设置有效、合理

免费打赏
敬于才华
2022年03月24日 08:45:54
2楼

防治措施:

