1、 COP( COP=制冷量/压缩机电功率 ) COP值(制冷效率)实际就是热泵系统所能实现的制冷量(制热量)和输入功率的比值,在相同的工况下,其比值越大说明这个热泵系统的效率越高越节能, 有些品牌的机组COP最高可到7.1。 2、EER( EER=制冷量/空调系统总电功率 ) 在夏季制冷时,制冷量(W或Btu/h)与输入功率(W)的比率定义为热泵的能效比EER(energy efficiency ratio,W/W 或Btu/W.h)为不引起歧义,我们将冬季热泵循环性能系数和夏季热泵的能效比表达形式均采用COP(能效比)表示。
1、 COP( COP=制冷量/压缩机电功率 )
COP值(制冷效率)实际就是热泵系统所能实现的制冷量(制热量)和输入功率的比值,在相同的工况下,其比值越大说明这个热泵系统的效率越高越节能, 有些品牌的机组COP最高可到7.1。
2、EER( EER=制冷量/空调系统总电功率 )
在夏季制冷时,制冷量(W或Btu/h)与输入功率(W)的比率定义为热泵的能效比EER(energy efficiency ratio,W/W 或Btu/W.h)为不引起歧义,我们将冬季热泵循环性能系数和夏季热泵的能效比表达形式均采用COP(能效比)表示。
EER值越高,表示空调中蒸发吸收较多的热量或压缩机所耗的电较少
在制冷季节及制热季节中,空调机进行制冷(热)运行时从室内除去的热量及向室内送入的热量总和与同一期间内消耗的电量总和之比,也叫全年综合能效比。APF对空调性能的评估更加全面,并且更加适用于评价多联机组。
在正常的供冷期间,空调器在特定地区的总制冷量与总耗电量之比。考虑了稳态效率,也考虑了变化的环境和开关损失因素,是一个较为合理的评价指标。
5、IPLV
IPLV综合部分负荷性能系数。是用一个单一数字表示空气调节用冷水机组的部分负荷效率指标,它基于机组部分负荷的性能系数值,按照机组在各种负荷下运行时间的加权因素,通过IPLV公式得到的数值。
IPLV(C)即制冷综合性能系数,用来衡量多联式空调在制冷季节的部分负荷效率。由于家庭生活中大部分均是使用部分空调,因此IPLV(C)能更加准备的反应出家用中央空调在及时运行中的节能型。
IPLV(C)可分为5个等级(1级能效能率最高,5级为能效限定值,2级表示达到节能水平)
IPLV=2.3%×A+41.5%×B+46.1%×C+10.1%×D
A=机组100%负荷时的效率(COP, kW/kW,下同)
是指非ARI标准工况下部分负荷值。科学评估一台机组的运行费用既要考虑满负荷的效率,更要考虑部分负荷效率。事实上,机组运行在满负荷的时间不到2%,98%的时间运行在部分负荷。美国制冷空调学会(ARI)为此经过大量研究,提出了一种广泛接受的科学评估方法,即机组综合部分负荷性能指标(NPLV)来全面评价一台机组的综合效率。
NPLV综合考虑机组在100%,75%,50%和25%不同负荷点的性能,并对不同点根据实际运行确定权重,来综合评估机组的效率水平。 中国最新颁布的公共建筑节能设计标准也包含了此综合部分负荷效率指标。按此方法计算运行费用更科学,也更接近实际情况。
NPLV全称综合部分负荷性能。根据美国制冷空调学会ARI550/590标准,通过对100%,75%,50% 和25%四个部分负荷性能点加权计算得出。
NPLV=0.01*A+0.42*B+0.45*C+0.12*D
其中A,B,C,D分别代表机组在100%,75%,50% 和25%四个点的COP值。
三值工况规定不一样,具体如下:
名 称 |
冷水出水温度 |
冷却水进水温度 |
IPLV |
100%负荷 |
7℃ |
30.0℃ |
0%负荷 |
15.5℃ |
0%负荷 |
15.0℃ |
NPLV |
100%负荷 |
实际温度 |
实际温度 |
0%负荷 |
15.5℃ |
注:1、冷却水进水温度随负荷百分比成线性关系。
2、一般计算取100%,75%,50%,25%四个负载下的数值进行计算。
3、IPLV下的不同负荷冷却水进水温度=0.145×(负荷百分数)+15.5
名 称 |
冷水出水温度 |
冷却水进水温度 |
IPLV |
100%负荷 |
7℃ |
30.0℃ |
75%负荷 |
26.4℃ |
50%负荷 |
22.8℃ |
25%负荷 |
15.5℃ |
75%负荷 |
25.8℃ |
50%负荷 |
22.2℃ |
25%负荷 |
15.0℃ |
NPLV |
100%负荷 |
实际温度 |
实际出水温度A ℃ |
75%负荷 |
(A-15.5)/75 ℃ |
50%负荷 |
(A-15.5)/50 ℃ |
25%负荷 |
15.5℃ |
根据ARI550-98、ARI560-98、ARI590-98规定IPLV计算公式。
IPLV=1/(0.01×A+0.42×B+0.45×C+0.12×D)
IPLV=1/(0.01/A+0.42/B+0.45/C+0.12/D)
A——100%制冷量时的性能系数COP。(kW/kW)
B——75%制冷量时的性能系数COP。(kW/kW)
C——50%制冷量时的性能系数COP。(kW/kW)
D——25%制冷量时的性能系数COP。(kW/kW)
全年耗电量=(能耗系数IPLV)×(满负荷制冷量)×(年运行时间)
年运行时间按6~9月份四个月,每天12小时统计,年运行1200小时计算。