贮水池与吸水井
西瓜啵啵b
2022年03月17日 14:33:39
只看楼主

一、贮水池 贮水池设于建筑物的地下室或建筑物的附近。 设置要求: 1、贮水池应有严格的防渗漏措施,以防贮水渗出或地下水渗入。 2、贮水池设计应保证池内贮水经常流动,不得出现滞流和死角,以防水质变坏。 3、贮水池一般应分为两格,并能独立工作,分别泄空,以便清洗和维修。消防水池容积超过500m3时,应分成两个。 4、生活或生产用水与消防用水合用水池时,应设有消防用水不被挪用的措施,如设置溢流管或在非消防用水水泵的吸水管上,于消防水位处设置透气小孔。

一、贮水池

贮水池设于建筑物的地下室或建筑物的附近。

设置要求:

1、贮水池应有严格的防渗漏措施,以防贮水渗出或地下水渗入。

5、游泳池、戏水池、水景池等在能保证常年贮水的条件下,可兼作消防贮备水池。

6、贮水池应设进水管、出水管、溢流管、泄水管、和水位信号装置。溢流管管径应按排泄水池最大流量确定,并宜比进水管大一号。

7、贮水池应设通气管。室外贮水池通气管的设置高度一般为0.7~1.2m,通气管的直径一般为200㎜。

8、贮水池的水位信号应能及时反映到泵房及消防控制室。

9、穿越贮水池壁的管道应设防水套管。

10、贮水池与建筑物贴邻设置时,

其间的穿越管路应采取防止因沉降不均而引起损坏的

措施,如采用金属软管、橡胶接头等设施。

11、寒冷地区的贮水池应采取保温措施。

12、贮水池宜布置在地下室或室外泵房附近。

13、贮水池内应设吸水坑,吸水坑深度不宜小于1.0m。

二、吸水井(坑)

吸水井(坑)是用来满足水泵吸水要求的构筑物。在吸水井内安装吸水管和喇叭口及吸水底阀。吸水井(坑)的进水量必须大于水泵吸水量。其最小有效容积不得小于最大一台3min的出水量。吸水井(坑)可设置在底层或地下室,也可设置在室外地下或地上。对于生活饮用水,吸水井(坑)应有防止污染的措施。


放水发电
2022年03月18日 07:51:17
2楼

这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等

回复

相关推荐

APP内打开