商业综合体暖通空调设计笔记来了,不容错过
开朗的番茄
2022年03月17日 13:50:57
来自于中央空调
只看楼主

来源:网络 此内容由网友汇总整理,版权归原创者所有 如想撤除,请联系我们








来源:网络

此内容由网友汇总整理,版权归原创者所有

如想撤除,请联系我们


免费打赏
x随心
2022年03月17日 15:27:44
2楼

楼主的资料很棒

回复
nowcomeback
2022年03月28日 11:42:55
3楼

总结的很好,应该还有后续资料吧 楼主加油哦

回复
nowcomeback
2022年03月28日 11:52:55
4楼

楼主,这段话是这么理解吗,风盘+阀门的阻力是40kpa,而最远和最近的2组风盘不平衡率15%,那就是2者间的阻力差为40*15%=6KPA,按比摩阻100pa/m,那就是60m,一供一回,距离就是30m.所以,水井供水范围是30m.这样理解对吗


回复
nowcomeback
2022年03月28日 12:03:13
5楼

另外,管井按异程控制不平衡率来计算,管井间隔就是40--80米,那么体量大的商业综合体,就需要做若干的空调水管井了,这样是否也不经济啊。


回复