有4个单相回路都是8KW,分别分配到三相上面L1,L2,L3,L1那么应该怎么计算容量呢?
qq_1614925972579
2022年03月16日 09:31:06
只看楼主

有4个单相回路都是8KW,分别分配到三相上面L1,L2,L3,L1那么应该怎么计算容量呢?

有4个单相回路都是8KW,分别分配到三相上面L1,L2,L3,L1那么应该怎么计算容量呢?

郑州一霸
2022年03月19日 11:25:35
2楼

p=4*8=32

i=p*k/√3*0.38

三相不平衡,电缆尽量选中性线跟相线一样粗的

回复
guoxiwu
2022年04月28日 10:28:04
3楼

L1:16KW/L2:8KW/L3:8KW,按三相等效功率计算:单项最大功率的3倍,16KWX3=48KW

回复
jianghe1508
2022年06月08日 08:38:11
4楼
  1. 单相负荷尽量平均分配到三相上。

  2. 当无法使三相完全平衡时,宜取最大一相负荷的三倍作为等效三相 负荷,并以此等效三相负荷,作为计算相应回路中的电流和选配相应回路的开关、导体等设备的依据 不包括三相电力变压器容量的选配 。

  3. 当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量 的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。

回复

相关推荐

APP内打开