请教一下,桩基础设计, 所有桩顶标高一般是相同的吗? 2.既然桩顶标高一样,承台高度不同时,承台顶高度也不同,这时地梁标高应该怎么设置?如果是防水板的话又该怎么设置呢?
请教一下,桩基础设计,
所有桩顶标高一般是相同的吗?
2.既然桩顶标高一样,承台高度不同时,承台顶高度也不同,这时地梁标高应该怎么设置?如果是防水板的话又该怎么设置呢?
1.一般不一样,特别你提到了防水板,默认你是地下室,一般底板会找坡所以不一样(虽然找坡坡率不大,差的不多)。2.即使你桩顶标高一样,承台高度不同,但是你承台顶高度是按底板找坡的,所以地梁标高也是平底板面找坡的,防水板面平梁面。
带地下室,一般要求承台顶一样,防水板顶部和承台顶部一样高。
qq_1587519149482:请教一下,1.这样的话不同承台桩顶标高就不一样了,这时候是改变桩长,还是说桩做成一样长,让桩底进入持力层多一点呢?2.如果没地下室,是不是怎么着都行,反正上面还有覆土的?