钢筋绑扎:满扎还是跳扎?来看规范!
香草巧克力
2022年03月11日 10:07:21
来自于建筑施工
只看楼主

现场施工管理中,对于钢筋绑扎哪些须满扎哪些可跳扎这个问题,我们要拿依据来说话,依据从何而来,图纸、图集、国家规范以及编制通过的施工方案。当然各个项目的图纸和施工方案是不一样的,不可同日而语。今天就主要说说大部分地区都通用的《建筑施工手册》和《混凝土结构工程施工规范》中关于钢筋网交叉点是否必须满扎来说说。

(1)《建筑施工手册》第四篇中关于钢筋绑扎规定如下:


①、钢筋的交点须用铁丝扎牢。


②、 板和墙的钢筋网片,除靠外围两行钢筋的相交点全部扎牢外,中间部分的相交点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不发生位移。 双向受力的钢筋网片,须全部扎牢。
(2)《建筑施工手册》第二十一篇中关于钢筋绑扎规定如下:


除柱钢筋和梁钢筋中的主筋采用焊接接头外,其余受力筋和箍筋均采用绑扎连接。钢筋绑扎采用现场绑扎,用20 号铁丝。柱、梁箍筋与受力钢筋垂直设置,箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开设置。 板及整浇层的钢筋网外围两行钢筋交点应每点绑扎牢固,中间部分的相交点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不致产生位移。 总之,绑扎时要做到:钢筋位置准确,绑扎牢固,钢筋接头位置,搭接长度,保护层厚度等符合要求,并严格按图施工。



 
混凝土结构工程施工规范  
《混凝土结构施工规范》5.4.9 中规定如下:

钢筋绑扎的细部构造应符合下列规定:

①、钢筋的绑扎搭接接头应在接头中心和两端用铁丝扎牢;

②、墙、柱、梁钢筋骨架中各垂直面钢筋网交叉点应全部扎牢; 板上部钢筋网的交叉点应全部扎牢,底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错扎牢。


综上所述,严格按照规范要求,只有板底部钢筋钢筋存在间隔交错绑扎(且必须是单向板),剪力墙墙的钢筋网片是双向受力,因此剪力墙墙筋也应满扎。

筏板满扎

墙板钢筋满扎


当然,在图纸有明确要求的情况下,肯定要以设计要求为准,另外各地都有不同的规定,很多地区和企业是要求无论什么情况都要进行满扎的。


免费打赏
wxj585912
2022年03月15日 20:03:02
13楼

好资料,学习了受益多多,谢谢楼主的分享

回复
kenlin2004
2022年03月16日 11:27:30
14楼

施工机具上想办法还是可以的。价格的问题。

回复
依稀尘
2022年03月20日 09:56:43
15楼

多谢楼主分享,很详细,说明来处,解释也好理解

回复
hs41656_009
2022年03月20日 11:19:22
16楼

现在工人越来越不好管理了,都想跳绑了。

回复
线轴
2022年05月08日 12:38:16
17楼

现在的工人不好管理,首先要把钢筋工的带工的工长要求好,要跟他交涉好钢筋绑扎时出现跳套将如何惩罚否则你根本看不住。

回复
lyfwhhh
2022年05月20日 08:01:55
18楼

今天才算弄清楚钢筋的绑扎。

回复

相关推荐

APP内打开