钢筋绑扎:满扎还是跳扎?来看规范!
香草巧克力
2022年03月11日 10:07:21
来自于建筑施工
只看楼主

现场施工管理中,对于钢筋绑扎哪些须满扎哪些可跳扎这个问题,我们要拿依据来说话,依据从何而来,图纸、图集、国家规范以及编制通过的施工方案。当然各个项目的图纸和施工方案是不一样的,不可同日而语。今天就主要说说大部分地区都通用的《建筑施工手册》和《混凝土结构工程施工规范》中关于钢筋网交叉点是否必须满扎来说说。

(1)《建筑施工手册》第四篇中关于钢筋绑扎规定如下:


①、钢筋的交点须用铁丝扎牢。


②、 板和墙的钢筋网片,除靠外围两行钢筋的相交点全部扎牢外,中间部分的相交点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不发生位移。 双向受力的钢筋网片,须全部扎牢。
(2)《建筑施工手册》第二十一篇中关于钢筋绑扎规定如下:


除柱钢筋和梁钢筋中的主筋采用焊接接头外,其余受力筋和箍筋均采用绑扎连接。钢筋绑扎采用现场绑扎,用20 号铁丝。柱、梁箍筋与受力钢筋垂直设置,箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开设置。 板及整浇层的钢筋网外围两行钢筋交点应每点绑扎牢固,中间部分的相交点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不致产生位移。 总之,绑扎时要做到:钢筋位置准确,绑扎牢固,钢筋接头位置,搭接长度,保护层厚度等符合要求,并严格按图施工。



 
混凝土结构工程施工规范  
《混凝土结构施工规范》5.4.9 中规定如下:

钢筋绑扎的细部构造应符合下列规定:

①、钢筋的绑扎搭接接头应在接头中心和两端用铁丝扎牢;

②、墙、柱、梁钢筋骨架中各垂直面钢筋网交叉点应全部扎牢; 板上部钢筋网的交叉点应全部扎牢,底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错扎牢。


综上所述,严格按照规范要求,只有板底部钢筋钢筋存在间隔交错绑扎(且必须是单向板),剪力墙墙的钢筋网片是双向受力,因此剪力墙墙筋也应满扎。

筏板满扎

墙板钢筋满扎


当然,在图纸有明确要求的情况下,肯定要以设计要求为准,另外各地都有不同的规定,很多地区和企业是要求无论什么情况都要进行满扎的。


免费打赏
木糖二
2022年03月11日 16:54:58
2楼

公司扩建钢结构化工厂房,欢迎有志之士加入!-土建工程师。

maxl700:联系方式?

回复
敬于才华
2022年03月12日 08:39:34
3楼

按照国标要求和建筑施工手册要求是这样说的,同时也要符合地方标准,现场钢筋绑扎还有一个很大的问题就是“八”的方向问题,很多人不重视这个,八字的方向很重要。

回复
加倍努力
2022年03月12日 08:49:04
4楼

支持“在图纸有明确要求的情况下,肯定要以设计要求为准,另外各地都有不同的规定,很多地区和企业是要求无论什么情况都要进行满扎的。”!

回复
wgfkby
2022年03月13日 09:53:25
6楼

楼上讲的很好,很清楚,图文并茂,一看就清楚。

回复
jzhdajia
2022年03月13日 10:58:28
7楼

总之,绑扎时要做到:钢筋位置准确,绑扎牢固,钢筋接头位置,搭接长度,保护层厚度等符合要求,并严格按图施工。

谢谢楼主分享好资料谢谢啦

回复
jianzhudj
2022年03月13日 11:06:37
8楼

总之,绑扎时要做到:钢筋位置准确,绑扎牢固,钢筋接头位置,搭接长度,保护层厚度等符合要求,并严格按图施工。

谢谢楼主分享好资料谢谢啦

回复
wanshuns
2022年03月13日 11:09:54
9楼

总之,绑扎时要做到:钢筋位置准确,绑扎牢固,钢筋接头位置,搭接长度,保护层厚度等符合要求,并严格按图施工。谢谢楼主分享好资料谢谢啦

回复
doushengf
2022年03月13日 11:11:27
10楼

总之,绑扎时要做到:钢筋位置准确,绑扎牢固,钢筋接头位置,搭接长度,保护层厚度等符合要求,并严格按图施工。谢谢楼主分享好资料谢谢啦

回复
cof1623714942396
2022年03月13日 17:04:18
11楼

讲解很精准

回复
qq_1633831477045
2022年03月15日 09:04:36
12楼

现场完全按规范做有点难