电力变压器经济运行区的确定方法
hudie522
hudie522 Lv.3
2008年03月20日 14:36:32
来自于变压器
只看楼主

电力变压器经济运行区的确定方法 中国电气:http://www.cdq.cc电力变压器是应用极为广泛的电气设备,从发电、供电直到用电,一般需经过约5次变压过程,每次变压都要产生电能损耗。由于变压器台数多,总容量大,所以在电力系统中,变压器的总损耗约占总发电量的8。因此,对电力变压器经济运行区的研究具有重要意义。  变压器综合功率中的空载损耗为ΔPoz,综合功率中的额定负载损耗ΔPdz,变压器综合功率损耗为ΔPz=ΔPoz β2ΔPdz,其中β为变压器负载率。因变压器实际负载总是在一定范围内变动,不能用某一个量值来评价其运行工况优劣,需要用运行区来评价,现分析如下:

电力变压器经济运行区的确定方法
中国电气:http://www.cdq.cc
电力变压器是应用极为广泛的电气设备,从发电、供电直到用电,一般需经过约5次变压过程,每次变压都要产生电能损耗。  1 单台变压器经济运行区的确定

  单台变压器综合功率损耗率ΔPz,如式(1)所示:

  ΔPz=ΔPoz β2ΔPdz÷βSecosφ2 ΔPoz β2ΔPdz         (1)

  根据上式可得变压器综合功率损耗率的特性曲线,如图1所示。

  由图可见,负载系数β在0≤β≤βz范围内,ΔPz为递减函数,在βz≤β≤1范围内,ΔPz是递增函数,但其曲率比递减时小得多(变化比较平稳)。

  变压器长期满载运行应视为安全合理的,因此,变压器经济运行区的确定原则应为:变压器在额定负载条件下运行作为经济运行区的上限值,故得出βj1=1的数值。经济运行区的下限对应的损耗率如图1所示,要与额定损耗率相等。而变压器在额定负载时(β=100),损耗率ΔPe的计算式为:ΔPe=ΔPoz ΔPdz÷Secosφe ΔPoz ΔPdz      (2)

  式中cosφe——变压器额定负载时的功率因数

  当变压器负载率为βj2时,其综合功率损耗率ΔPj2的计算式为:

  ΔPj2=ΔPoz βj22ΔPdz÷βj2Secosφ2 ΔPoz βj22ΔPdz         (3)    

  因为ΔPj2=ΔPe,所以可得下列关系式:

  ΔPoz ΔPdz÷Secosφe ΔPoz ΔPdz=ΔPoz βj22ΔPdzβj2Secosφ2 ΔPoz βj22ΔPdz (4)

  在上式中Secosφe》ΔPoz ΔPdz,βj2Secosφ2》ΔPoz β2j2ΔPdz,故分母中的ΔPoz ΔPdz和ΔPoz β2j2ΔPdz可以略去不计,又因Secosφe≈Secosφ2,所以式(4)可简化为:ΔPoz ΔPdz=ΔPoz βj22ΔPdz÷βj2

  由上式可解得:

  βj2=ΔPoz÷ΔPdz=βz2                                (5)

  结论:经济运行区的上限βj1=1;经济运行区的下限βj2=βz2。

  2 单台变压器经济运行区优选运行段的确定

  变压器经济运行区包括了变压器额定负载在内的较大负载范围,在这个范围的边缘(如接近βj1,βj2的负载系数),其损耗率与最低损耗率相比仍较高,有必要在经济运行区内确定优选运行段。

  确定优先运行段的目的,是为了保证在此负载范围内,变压器的综合功率损耗率比最低综合功率损耗率增加会小于10,从而实现高效降损的目标。

  经过论证分析,根据国标《GB/T13462-92工矿企业电力变压器经济运行导则》,对变压器最佳经济运行区的上限负载率定为βz1=0.75。

  根据变压器综合功率损耗率特性曲线,可以找到与βz1=0.75时的对应点

  βz2,βz2即为最佳经济运行区的下限值,如图2所示。

  由图2可知,变压器分别在βz1与βz2运行时,其综合功率损耗率是相等的,所以可得如下关系式:

  ΔPoz (0.75)2ΔPdz÷0.75Secosφ2 ΔPoz (0.75)2ΔPdz=ΔPoz βz22ΔPdzβz2Secosφ2 ΔPoz βz22ΔPdz

  经化简后可解得:

  βz2=2ΔPoz÷1.5ΔPdz=1.333βz2         (6)

  结论:最佳经济运行区的上限βz1=0.75;最佳经济运行区的下限βz2=1.333βz2。

  综上所述,以变压器的实际综合功率负载系数β为据,可将变压器运行区域分为三类:

  ①最佳经济运行区:1.333βz2=βz2≤β≤βz1=0.75;

  ②经济运行区:βz1=0.75<β≤βj1=1及β2z=βj2≤β≤βz2=1.333βz2;

  ③非经济运行区:0≤β≤βz2。

  (收稿日期:2000—8—15)

  

  

  浅析无载分接开关的故障、检测与调试

  杨体四川省安岳供电局(642350)

  

  电力变压器的无励磁分接开关亦称无载调压开关,它只能在变压器停止运行,没有激磁的情况下用来改变变压器绕组的有效匝数,从而达到改变变比和变压器输出电压的目的。因此,分接开关的触点设计容量较小,也不需要采取灭弧措施,且开关操作也只限于手动就地操作。但是由于变压器缺油,开关质量差、维护不同、使用不慎、调档不到位等情况发生,将会使整台变压器烧坏。在我们所检修的电力变压器中。因无载分接开关故障导致电力变压器损坏的约占25。

  1  故障原因

  (1) 变压器渗油(导电杆螺帽不紧、箱盖,油标密封垫,放油阀,焊缝等处)使无载分接开关裸露在空气中,使之逐渐受潮。因为电力变压器的油指示处在油枕中部,变压器在运行中产生的碳化物受热后又产生油焦等物质将油标呼吸孔堵死造成假油面,少量的变压器油留在油标内,使人误认为油面偏低而没重视加油,时间一长,裸露的分接开关绝缘受潮后性能下降,导致放电短路,损坏变压器。

  (2) 无载分接开关的制造质量差,结构不合理、压力不够、接触不可靠,外部字轮位置与内部实际位置不完全一致,引起星形动触头位置不完全接触,错位的动、静触头使两抽头间的绝缘距离变小,并在两触头之间的电势作用下发生短路或对地短路放电,短路电流很快就把抽头线圈匝绕坏,甚至导致整个绕组损坏。

  (3) 运行中的变压器无载分接开关长期浸在高于常温的油中,特别是偏远农村的线路长,电压降大,使分接开关长期处于过负荷状态中运行,油的老化可能引起分接开关触头出现碳化膜和油垢,触头发热后使弹簧压力降低(特别是触环中弹簧、由于材料和制造工艺差,使弹性降低很快)或零件变形,分接开关的引线头与接线螺丝松动等原因未及时处理,使导电部位接触不良,接触电阻增大,产生发热和电弧烧伤,电弧还将产生大量气体,分解出具有导电性能的碳化物和被熔化的铜微粒,喷涂在箱体、一、二次套管,绕组层间,匝间等处,引起短路烧坏变压器。

  (4) 部分村电工对无载分接开关原理不清,又无测量用的工(器)具,在远离变电所的农村电网中,电压普遍偏低,村电工误将原来无载分接开关从“2”档调到“1”档,发现电压更低时,又将分接开关调到“3”档位置,由于操作不慎引起分接开关不完全到位或扭断动触头的绝缘轴,断落的触头引起线间或对地短路,最终导致变压器投入运行时,将高压三相绕组烧坏。

  (5) 安装工艺差,对各部位紧固螺栓的检查不仔细,造成变压器箱体进水,使分接开关绝缘,绕组绝缘受潮。还有运行维护不到位,没有严格执行好《变压器运行规程》,多数的变压器从安装到烧坏的几年、十几年中从没进行常规维护和污垢的清理,导致变压器散热条件差而损坏。

免费打赏
qian68747
2008年03月21日 08:01:16
2楼
谢谢!!!我复制下了。以后有用是就能马上用了。
回复

相关推荐