空调风机是一种新型、节能、高效率、可变转速、低噪声离心式通风机,该型风机结构紧凑、安装方便、体积小、风量大、压力高、振动小,配用三相调压器或变频器,能实行无级调速,特别适用于噪声要求严、风量变化范围大的通风换气场所,是空调、净化等行业理想的配套产品。 DKT空调风机适用于工矿企业,宾馆,大型商场等建筑购施的各种大小规格的空调箱,风机柜式空调机组,中央空调机组和各种净化购备,具有通用性强,效率高,噪声低,风量大等特点。输送不自燃,无腐蚀性气体,气体含尘量和其他固体含量≤100mg/m3,温度在-20℃-80℃。
空调风机空调风机主要由机壳、叶轮、进风口和外转子电机组成。
机 壳:整体采用镀锌钢板咬口制作,或优质冷轧板咬口制作,其外形线条流 畅、耐热、耐潮、经久耐用。
叶 轮:前向多翼圆弧型叶片与前盘、中盘铆接成型,经严格的动、静平衡 校正,确保运转平稳、效率高、噪声低。
进风口:经模具加工,与轴向平行的截面呈流线型,使气体流畅、阻力小。
外转子电机:电机两轴端固定在进风口上,叶轮与电机旋转外壳直联,减少 了传动损失,提高了风机效率。
空调风机的风量调节方式有出口(进口)风阀调节,蜗线风阀调节,进口叶片调节,动翼调节,
转数调节等方式。
1 风阀调节(出口/进口/蜗线)出口风阀调节是改变管网的特性,而不是改变空调风机的特性。风量调节范围通常在风机额定性能曲线下方的所有工况。由于用人为加大管网阻力的方法来改变管网特性,压降消耗在关小风阀时产生的附加阻力上,调节的经济性差。进口风阀调节,当配管设置在风机的吸入侧时,其调节原理与出口风阀相同;但当配管设置在风机的排风侧时,它通过改变风机的进口状态参数(即进口压力),来改变风机的性能曲线,故调节的经济性好;而蜗线风阀调节,是通过变换风机的出口面积,来改变风机的特性,相对于风量的减少,功率变化小,节能不显著。这两种调节,原则上可使用在额定曲线下的所有工况,能使喘振点向小流量方向偏移,因此,广泛地应用在一般具有固定转速的空调风机上。
2 进口叶片调节进口叶片调节,是通过调节叶片,使吸入叶轮的气流方向变化,改变风机的性能曲线。
KDW系列前向多翼外转子低噪声空调离心通风机是我们在吸收了国内新技术的基础上开发的新产品。风机为双进风型式结构,具有结构紧凑、安装方便、振动小、噪音低、重量轻等优点。其技术性能指标达到甚至超过了国内的一些同类产品,是空调、制冷、通风行业的理想配套产品。
三、风机使用条件
(一)输送介质
KDW系列风机输送介质为空气及不自燃、无腐蚀、不含粘性、附着性、介质所含尘土及颗粒物不大于150mg/m3的其他气体。气体温度一般不超过40℃。
(二)气体状态
样本性能参数表中的数据为标准状态下的参数,此时空气状态为:大气压力760mmHg、温度为20oC、相对湿度为50%,其密度为1.2kg/m3。如果风机的使用环境不等于气体标准状态,请与我们联系,我们将为您选择合适的风机。
三)使用环境
风机输送气体的温度不应超过40℃,海拔高度一般不超过1000m.
四、搬运、储存、保管
通风机出厂前对通风机的中心线校正、动平衡校正等均已给予充分的注意,并运转合格后才准予出厂。因此,在客户现场搬运时应注意风机不被擦伤,甚至变形。
(一)部件检查
⑴ 检查风机有无损伤、变形、油漆是否完好。
⑵ 风机的部件、备件是否有混杂、遗漏、搬运前后数量是否一致。
(二)吊装及搬运
⑴ 以绳索、钢丝绳吊装工件时,绳索尽可能长些,索具的吊点布置合理,以防止风机变形。即使微小的变形也可能引起动平衡精度的降低,导致运转时风机振动。
⑵ 黄油咀等在吊装时易受伤害,安装索具时,应充分注意。
⑶ 设备在移动过程中,对电机、叶轮有很大的冲力,为此请注意轴承应不受损害。
(三)保管
⑴ 风机未安装前,应置通风机于通风、干燥的场所,并定期检查以防止生锈和损伤。
⑵ 保管期内,每月至少二次对风机进行盘车,每次至少10 转。
五、风机的安装与使用
(一)安装概述
⒈ 通风机的安装场所
通风机安装场所的选定请注意如下几点:
⑴ 若通风机处于露天场合,应具备防护设施加以保护;
⑵ 通风机应置于方便管理及监护的地方;
⑶ 安装于高架结构上的通风机,安装场所应是不诱发引起振动的结构。
⒉ 通风机的安装空间要求
安装通风机的场地面积,估算时应考虑如下几点:
⑴ 不妨碍相邻其他机器设备正常运转;
⑵ 能安全而且方便地对通风机进行检修;
⑶ 应有足够的空间拆卸叶轮。
⒊ 各种安装方法及要求
⑴ 地面上的安装
通风机一般安装于混凝土基础上,但是对型号较小、且电机功率较小的小型通风机亦可不做基础直接安装于地面。即使如此也应该必须注意基础的强度。
⑵ 楼板(高台架)上安装
应充分注意安装区的刚性及强度,以避免通风机运转时引起共振,否则必须采取加固措施。
⑶ 装于箱内的通风机
为避免因结构刚度及强度不足而引起风机振动,故必须充分注意安装构架的强度。尤其使用防振橡胶(弹簧)等防振材料时,务必使通风机和电机安装于同一底盘。
⒋ 吊装于天棚的场合
小型通风机可简单地以螺栓吊装的安装型式,对于中型通风机其吊装型式应尽力采用焊接的框架结构安装风机,并尽量采用地面基础安装为妥。
5. 安装要求如下:
⑴ 安装前应详细核对风机铭牌数据,使用电源必须与铭牌数据相符。
使气流进入箱体时,避免产生涡流。
⑵ 本风机不得立式安装(机轴垂直于地面).如有需要,定货时另行提出。
⑶ 安装前首先应对风机各部件进行严格检查,特别是对风机的叶轮、电动机等传动部件更应细致检查,如发现损伤,应予以修复。
⑷ 安装时应拧紧底脚固定螺钉,同时将电动机引出线与控制柜相联接,风机的旋转方向应与机壳旋转方向指示一致。通风管道的重量不应加在机壳上。风机试运转时应无异常声响。
(二)风机的使用
1.通风机所采用的电动机功率,是指在特定的工况下,加上应有的储备量而言,并非出风口全开时所需功率,如风机的出口或入口不接管路及未加外界阻力而进行空运转时则电动机也有烧毁的危险,为安全起见,应在风机的出口或入口管路中增加阀门,电机启动前将其关闭,正常运转后将阀门缓慢开启,直至规定的工况为止,并随时注意电动机的电流不要超过电动机规定值。
2.为使风机安全运行,用户安装时必须装配电动机缺相保护装置。
六、试车
按下述程序进行试运转。
(一)检查
螺栓、螺母的锁紧应均匀、对称地逐个锁紧;否则若局部过紧或过松,将引起空气泄漏、噪音及振动,将使轴磨损及轴承损伤。
(二)盘车
以手盘动叶轮时,请注意有无异常声音:
接触摩擦的声音,碰触异物等的声音的有无。
(三)通风系统
1. 装置内各部件是否按要求正常配置。
2. 进出风口附近、风机装置内部有否异物。
3. 风机进出口附近,送风或引风时是否有不安全因素存在(如被吸入或吹落的东西)。
(四)电气配线
1. 系统是否有短路的接头或易断路的接头。
2. 对于接线匣内的连接应仔细检查。
(五)启动
1. 在确认通风系统,电气系统及其他机械均处于正常状态时,可进入运转。首先,合上电闸3~6 秒后即切断,确认其转向,是否存在不正常声音、振动等。
2. 若于瞬时运转时,发现存有异常情况,则据前述过程检查机组并修正后,再进行试运转。
3. 一般风机、电机启动时的电流为其额定电流的5~7 倍,然后渐渐降低。若电流回落速度过慢则停止运行,检查电机供电系统。
(六) 运行确认
1. 据电流表的指示值,慢慢地调整调节门,使开闭角度到达规定位置。
⑴ 记录电流、电压值;
⑵ 检查轴承的振动、温度、声响;
⑶ 注意电机的发热,一般电机的许容表面温度不大于80℃。
2. 风机开始运转起一周内请注意下述事项。
⑴ 旋转部分的碰擦:
① 叶轮和进口间的碰擦;
② 叶轮和机壳间的碰擦;
⑵ 其他
① 异物的吸入与否;
② 风机本体的振动。
3. 风机不得任意增加转速来改变风机的性能参数,否则可能会发生事故。
七、风机的维护
(一)风机维护必须注意下列几点
1. 定期对风机进行保养,如轴承出现异常声响,应更换轴承,外转子电动机应更换低噪声电动机专用轴承,经常检查各联接螺栓、紧定、平键是否牢固,以免发生叶轮与进风口相擦及电机轴转动,绞断电源线。引起振动,增大噪声。
2. 装卸、运输、移动风机时严禁拉扯电机引线,风机各部位不得碰撞和受到硬物挤压,勿堆放在潮湿或有腐蚀性物品堆放的场所。
3. 保持清洁,防止有杂物等进入风机内部,影响风机的正常使用。
4. 风机在运转过程中,发现有异常声响,剧烈振动等情况时应立即停车,切断电源查明原因,排除故障后,方可恢复运行。
(二)风机的常见故障产生的原因及解决方法
风机在运转过程中可能发生某些故障,所发生的故障必须迅速查明原因,及时解决,防止事故发生,常见故障及产生原因及解决方法见下表。
故障名称 产生原因 处理方法
风机噪声异常 1、运输、装卸中风机变形;2、叶轮支撑螺丝松动;3、滚动轴承损坏4、轴承座紧定螺丝松动,主轴移位;5、风机叶轮剧烈振动。 1、松开两侧的紧定螺钉,调整叶轮和进风口两侧间隙,拧紧紧定螺钉,对风机各变形部位,予以修复;2、拧紧各紧固件3、检查和更换滚动轴承;4、叶轮重新进行动平衡校正。
风机振动 1、支架刚度不够引起共振;2、转子不平衡。 1、对支架进行加固2、重新进行动平衡
电动机超电流 1、开车时进出气管道内闸门或节流阀未关严;2、流量超过额定值或风管漏气;3、电动机输入电压过低或电源单相断电,输入电压三相严重不平衡。4、同一台机组内风机没有正反转现象;5、受同空间并联风机工作情况恶化或发生故障影响。 1、检查并关闭进出气管闸门或节流阀;2、减小阀门开度使流量不超过额定值,检查风管不应有漏气现象;3、测量三相电压,必须基本平衡;4、检查同一台机组,确定没有反转现象;5、同一台机组内所有风机必须同时运行。
控制柜开关跳闸 1、风机转子部分被卡住;2、长期不运转,轴承生锈电机不转;3、电机进水;4、控制柜接触器有质量问题。 1、排除故障使转子运转灵活;2、定期进行轴承保养,运转灵活:3、清除电机内积水,重新进行绝缘处理;4、更换接触器。
风量小或无风量 1、调节阀关闭;2、没有回风:3、风机反转。 1、风机运转后慢慢打开调节阀至额定工况;2、清除回风口过滤网正常回风;3、重新接线,使风机旋转方向正确。
本文转载自德州金佑通风空调