中性点接地电阻柜投入运行后该不该检修?
众邦电气
2022年03月02日 11:08:38
只看楼主

变压器和发电机中性点接地电阻柜在运行一段时间后,是都需要进行维护和检修的,这样可以避免在运行中出现问题,也可以增加电阻柜的使用寿命! 一、真空接触器和隔离开关需要进行定期检查,要检查系统确认无接地故障。在存在接地故障的情况,或者具有雷雨、大风天气等等,中性点可能带电,禁止对接地电阻柜进行调试及操作。 二、当变电站接地系统中采用电阻柜接地方式时,零序电流检测不能间断。同时测量电阻值是否变化,和铭牌的要求一致,误差5-10%以内。

变压器和发电机中性点接地电阻柜在运行一段时间后,是都需要进行维护和检修的,这样可以避免在运行中出现问题,也可以增加电阻柜的使用寿命!


一、真空接触器和隔离开关需要进行定期检查,要检查系统确认无接地故障。在存在接地故障的情况,或者具有雷雨、大风天气等等,中性点可能带电,禁止对接地电阻柜进行调试及操作。


二、当变电站接地系统中采用电阻柜接地方式时,零序电流检测不能间断。同时测量电阻值是否变化,和铭牌的要求一致,误差5-10%以内。


三、如果电阻柜柜内有安装电阻柜智能监测保护装置,要调整好电流变比及启动电流,电阻的温湿度,当超过设定的值时,相应的接地电流报警和电阻过热报警节点将会输出内容。


四、再次检查装置输入参数是够正确,试投运装置动作正常时,接地电流、电阻温度等各项参数符合指标达到要求,才可投运条件。就可以投入隔离开关运行。


免费打赏

相关推荐

APP内打开