普通家用风冷空调改水冷
baicheng258
2008年03月19日 23:19:45
来自于制冷技术
只看楼主

如果普通家用风冷空调改水冷,冷却水进15度,除了改冷凝器,系统其他还要做哪些改动呢? 请高手赐教!

如果普通家用风冷空调改水冷,冷却水进15度,除了改冷凝器,系统其他还要做哪些改动呢?
请高手赐教!
免费打赏
baicheng258
2008年03月19日 23:20:47
2楼
比如一台35冷暖挂机
回复
amdsempronxp
2008年03月21日 20:12:48
3楼
我觉的不用改其他的了,最好用2个电磁阀来控制水流,控制很简单了,最好再要计算一下冷却水流量,安装一个手动的阀门可以调节流量,再问一下.你的这些冷却水冷却过后怎么办.你还要再与空气换热吗?不换热的话直接排掉有点浪费,如果再与空气换热,我觉的没必要这样搞,外面还要搞一个散热器,我不是高手,刚毕业出来还请高手指点!!!
回复
tehya
2008年03月22日 13:05:09
4楼
如果改造的话,应注意以下几点:
1.原有蒸发器不能再使用了,不能直接将原蒸发器浸在水槽里。直接浸入水槽里的蒸发器翅片上水的流速、水温都不均匀。
2.蒸发器必须采用套管式或壳管式,南方有很多厂家可做,网上搜一下。
3.如楼上所说要“计算水流量”、进行水容积和水系统设计计算(要与建筑面积和热负荷匹配),可查一下家用中央空调水系统(水机)的设计资料。
4.末端设备要选用300至1000风量的风机盘管。
5.如果你想改做水冷式空调机组的话,冷凝器也要改成壳管式,另外还要增加冷却塔。
以上仅是一家所言,有遗漏或错误之处,请高手指点!!!
回复
tehya
2008年03月22日 13:14:19
5楼
另外,再补充一点:风冷式中央空调只有一套冷热水供水系统,而水冷式中央空调还应有一套冷却(塔)水系统。
回复
liuwenj0701
2008年03月22日 14:37:32
6楼
应该在水系统上加水泵,靶流开关,温度计以及一个小控制箱
回复
amdsempronxp
2008年03月23日 11:05:24
7楼
楼主是要改装风冷冷凝器,我觉的4楼说的都是蒸发器,是不是搞错了。我觉的和蒸发器没有多大的关系.还希望楼主说明一下,
回复
cherryardc
2008年03月23日 19:55:17
8楼
水侧改好了,就什么都可以不改了。
回复
baicheng258
2008年03月23日 22:29:29
9楼
谢谢各位!
我的意思是普通家用空调把外机风冷改水冷,保持内机不变.
例如:格力KFR-35GW/R(353540)-N5新绿洲挂机,
     现改装思路:
     1 将外机风冷冷凝器换成水冷冷凝器,用套管式的好还是壳管式的好?
     2 制冷时,冷却水温度进15--18度,出30-35度,冷凝温度确定是多少,蒸发温度不变,换热面       积是多少,水量是多少
3 制热时,冷却水温度进13--16度,出3-6度,蒸发温度确定是多少,冷凝温度不变,换热面积是多        少,水量是多少
4 主毛细管和辅助毛细管要做改动吗?
5 COP比原来高吗?COP能有多少呢?
6 内机不做改动。

关于水的问题是抽取地下水然后回灌。


各位我这样问够专业吗?
请赐教!


各位我这样问够专业吗?
请赐教!
回复
amdsempronxp
2008年03月24日 11:01:30
10楼
问的够专业.不过够复杂的.计算起来也不算麻烦.不过现在我没有时间来计算,还是楼主自己计算一下吧.我想也不算太麻烦.就是大概计算一下就行了。呵呵.
回复
zxpyzylinshi
2008年03月25日 21:26:09
11楼
改造没有意义 毛细管是肯定要变的 但到底需要多少得做实验 家用空调的毛细管节流是很脆弱的 精度很差