我是从事用电检查工作,在日常检查中偶然会发现专用变客户,例如路灯、施工台变,在日间用电负荷极小的时候,电表(西门子峰谷平D型电子表)会出现-P,反向有功量的情况。检查接线、表计、铅封未发现异常。大部分功率因数会超前(过补偿,路灯无装无功补偿)。检查电流有极小的电流,甚至会有一相是0,请问是什么原因导置这一现象,原理是什么。

2008年03月20日 00:18:26
2楼
电表太灵敏了。
反向无功和线路电流也许可以用线路分布电容来解释。
反向有功我无法解释。不知道厂家能否给个说法。

如果楼主找到答案,请回贴共享。