锚杆静压桩加固的验收、起吊、搬动、堆放 1、预制静压桩大多由专业厂生产供应,进场后应与监理单位共同按“预制钢筋砼方桩(04G361)”和设计图纸及《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)对静压桩进行验收,并要生产厂家提供预制方桩合格证、检测报告等有关质保资料。 2、预制桩应达到设计强度的70%方可起吊,强度达到100%方可运输。桩在起吊和搬运时,必须做到平衡,不得损坏。水平吊运可采用二点起吊,吊点距桩端
锚杆静压桩加固的验收、起吊、搬动、堆放
1、预制静压桩大多由专业厂生产供应,进场后应与监理单位共同按“预制钢筋砼方桩(04G361)”和设计图纸及《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)对静压桩进行验收,并要生产厂家提供预制方桩合格证、检测报告等有关质保资料。
2、预制桩应达到设计强度的70%方可起吊,强度达到100%方可运输。桩在起吊和搬运时,必须做到平衡,不得损坏。水平吊运可采用二点起吊,吊点距桩端0.207L(L为桩长);一点起吊,吊点距桩端0.29L(L为预制桩长,在10米)。
3、预制钢筋砼方桩的外观质量应符合下列规定:
表面平整、密实,掉角深度不超过10毫米,局部蜂窝和掉角的缺损面积不得超过全部桩表面积的0.5%,并不得过分集中;砼的收缩裂缝深度不得大于20毫米,宽度不得大于0.15毫米,横向裂缝长度不得超过边长的1/2;桩顶与桩尖处不得有蜂窝、麻面、裂缝或掉角。
4、预制静压桩的堆放
预制静压桩的堆放场地要求平整坚实,不得产生不均匀沉陷。堆放层数不得超过4层,不同规格的桩应分别堆放在不同地方。堆放必须二点垫高、垫平、垫实。垫点为0.21L,要求垫点对齐。
锚杆静压桩加固的质量控制
1、静压桩沉桩时,压桩的压力要根据现场的地质条件,通过对静力触探比贯入阻力平均值和标准贯入试验N值评估沉桩的可能性,选择好压桩机械设备。
2、根据地质条件,单桩竖向极限承载力以及布桩密集程度等因素,压桩机应按定额总重量配制压重,压机的重量(不含静压桩机大履和小履重量)不宜小于单桩极限承载力的1.2倍。
3、油压表必须经有资质的法定检测单位鉴定,并有鉴定合格证。
4、静压桩沉桩控制应按设计标高,压桩力和稳压下沉量相结合的原则,并根据地质条件和设计要求综合确定。
5、桩端进入坚硬、硬塑粘性土,中密以上粉土、砂土土层时,静压桩的压桩力为主要控制指标,桩端标高在征得设计单位同意后,可作为辅助控制指标。
6、静压桩桩端进入持力层,达到综合确定的压桩力要求,但未达到设计标高时,宜保持稳压1~2分钟,稳压下沉量可根据地区经验确定。
7、静压桩施工过程中,不得任意调整和校正桩的垂直度,避免对桩身产生较大的次生弯矩。静压桩穿越硬土层或进入持力层的过程中,除机械故障处,不得停止沉桩施工。
8、压桩过程中,应检查压力、桩的垂直度、接桩间歇时间、桩的连接质量及压入深度。
锚杆静压桩加固的特点及适用范围
1、特点:可以有效控制静压桩施工期间对建筑物造成的附加沉降。
改善桩基结构受力形式,使得锚杆静压桩能够及早发挥受力作用,为后续主体施工提供足够的基础承载力,缩短工期。
有利于压桩架、千斤顶等机械的周转利用率,节省了相当大部分的人工与机械成本。
封桩后不会因应力集中导致封桩区域结构出现裂缝,避免后续桩孔渗漏水所导致的返工。
封桩后并不影响建筑物或地铁隧道工程的净高,并且在地铁隧道施工过程中能够使得成桩立刻发挥承载力的作用。
2、锚杆静压桩加固适用范围:本工法适用于地基基础加固、建筑物或构筑物纠偏止沉工程中的锚杆静压桩封桩,以及地铁隧道狭隘孔内内桩基工程的封桩。
经济效益:相较于传统封桩施工,新型不卸载封桩工艺能够缩短施工工期,提高了施工设备的周转使用率,能为项目总计节省20%材料、人工、机械费用,施工周期也比预计提前30%。采用本工法施工,可减少了封桩加固的成本,比传统锚杆节省封桩加固成本约30%以上。