普通的热力膨胀阀能不能关严实了(就是关的不透气了)
ajihua
ajihua Lv.2
2008年03月19日 21:47:19
来自于制冷技术
只看楼主

我现在有个问题想问一下大虾们!就是现在的普通热力膨胀阀能不能彻底的关死了!我遇到的是有的能关的一点气都不透,但有的不能,我就有点不明白了!所以请教一下各位专家们^_^

我现在有个问题想问一下大虾们!就是现在的普通热力膨胀阀能不能彻底的关死了!我遇到的是有的能关的一点气都不透,但有的不能,我就有点不明白了!所以请教一下各位专家们^_^
免费打赏
ch139
2008年03月22日 10:43:54
2楼
普通的热力膨胀阀是不可能严实了,因为它的阀杆是用来调整内部弹簧的压力,关到底后只要蒸发压力够大,仍然有液通过
回复
xiang-makecool
2008年03月22日 21:19:08
3楼
一般膨胀阀是不严的,能关严的可能是质量出问题了
回复
cherryardc
2008年03月23日 11:30:31
4楼
看一看供应商的资料就知道了,一般是关不严的。

请问你的目的是不是为了抽真空?
回复
ajihua
2008年04月02日 22:00:37
5楼
不是为了抽真空,因为有一次我遇到一个客户,他的问题是降温慢,后来我给他换了个新的膨胀阀,换的时候我还关了关试试,这个能关严了,换上以后就好了,换下来的就不行,那这是怎么一回事啊?请教大虾们
回复
cherryardc
2008年04月03日 13:06:07
6楼
不知道!
没研究!
感兴趣!
顶一下!
回复
ruyilyf
2008年04月03日 14:02:01
7楼
关不严的,向楼上说的。
回复
qq_1397782520984
2014年07月17日 10:07:34
8楼

普通的热力膨胀阀是不可能严实了,因为它的阀杆是用来调整内部弹簧的压力,关到底后只要蒸发压力够大,仍然有液通过
回复
huihui1107
2014年07月28日 10:29:40
9楼
如果感温包的毛细管断裂,那就关严了,正常的话不可能关严的
回复
tranezhang
2014年09月04日 16:45:12
10楼
关不严,关严除非两种情况,一是感温包漏了,二是热力膨胀阀是带先导阀的,停机时候必须关严。
回复
斗战圣佛
2014年09月04日 17:29:14
11楼
如果能关严实了,谁还用电磁阀呀!