请教一个《砼规范》上的问题
qjjyg
qjjyg Lv.3
2008年03月19日 21:40:32
只看楼主

第9.4.5条纵向受力钢筋搭接长度范围内应配置箍筋。受拉时,箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;受压时,箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm。也就是说受拉时,间距要求小一些。可是,直观上我感觉应该是受压时箍筋间距要小一些,因为钢筋受压失稳向外突出更需要箍筋约束。大家给我解释一下这条规范,小弟刚毕业,不知这个问题是不是太没有水平。

