各位师哥师姐:本人最近计算了一个穿堤箱涵:净尺寸1.50*1.50m,所有壁厚均为0.25m,折角0.25m,顶部覆土厚4.50m,C20混凝土,Ⅰ级钢筋(钢筋抗拉、抗压设计值为210MPa),下设C10混凝土垫层10cm,但是在最不利荷载作用下,底板的裂缝宽度计算值为0.256mm,其他部位均小于0.25mm,规范说不大于0.25mm即可,本人认为超出值不大,现特向大家请教,如果不换成Ⅱ级钢筋,是否需要重新进行截面尺寸拟定并重新进行结构计算?

各位师哥师姐:
本人最近计算了一个穿堤箱涵:净尺寸1.50*1.50m,所有壁厚均为0.25m,折角0.25m,顶部覆土厚4.50m,C20混凝土,Ⅰ级钢筋(钢筋抗拉、抗压设计值为210MPa),下设C10混凝土垫层10cm,但是在最不利荷载作用下,底板的裂缝宽度计算值为0.256mm,其他部位均小于0.25mm,规范说不大于0.25mm即可,本人认为超出值不大,现特向大家请教,如果不换成Ⅱ级钢筋,是否需要重新进行截面尺寸拟定并重新进行结构计算?

1205923851375.JPG

7b176207a8511294ba7f.rar
0 B
立即下载
zjautocad
2008年03月20日 12:02:15
2楼
如果是施工期临时荷载,可考虑折角处板厚较大的有利因素,因为,施工期一般涵内无水,且临时荷载不可以长期作用!
回复
x-silicon
2008年03月20日 16:05:48
3楼
谢谢。
回复