一个奇怪的停电现象
飞翔的胖头鱼
2022年01月13日 09:12:55
来自于断路器
只看楼主

213GSW1断路器带的负荷,主要是水泵和电脑。突然水泵和电脑停电。水泵为西门子变频器,故障显示为母线电压低。框架式断路器已经切除了欠压保护,机械方式强行闭锁欠压保护,断路器未跳闸。经查,供电电压正常,电网无波动。随后启动水泵后正常。请各位有经验的师傅提提建议,可能是什么原因导致?

213GSW1断路器带的负荷,主要是水泵和电脑。突然水泵和电脑停电。水泵为西门子变频器,故障显示为母线电压低。框架式断路器已经切除了欠压保护,机械方式强行闭锁欠压保护,断路器未跳闸。经查,供电电压正常,电网无波动。随后启动水泵后正常。请各位有经验的师傅提提建议,可能是什么原因导致?

客服电话111
2022年09月15日 10:44:05
2楼

变频器报母线电压低,指的是直流母线电压低,如果不是网上电压波动引起,一般是变频器电压检测模块问题