关于同程式外网如何调节?比如,在同程式外网中有一栋楼不热,外网该如何调节?
关于同程式外网如何调节?比如,在同程式外网中有一栋楼不热,外网该如何调节?
2楼
个人认为:不是调节的问题,而是楼内管路堵塞问题!
回复
3楼
采暖外网一般不做成同程的,而做成双管异程的.不热可能是系统定压不够或者循环水泵扬程不够,也有可能像楼上说的管路堵塞.
回复
4楼
同程系统很难调节,特别是供热半径中间段,很可能压差极小甚至倒流,自己画画水压图就知道了,同程系统中间点倒流是可能的,我就碰见过。
水力调节时比较难,难以找出有利点和不利点,只能反反复复调试。没有好的办法。
实在不行,算算水压,提高泵的扬程吧,可以先看看水泵,是不是工作扬程,或者看电柜上的电流,超出额定多少,估算一下水泵实际扬程,多数情况下实际扬程小很多,再加上中间位置是最不利点,所以温度上不来。
回复