请问冷库需要做排烟设计么?
cof1611543491720
2021年12月29日 09:27:02
来自于通风排烟
只看楼主

请问各位大佬,冷库(丙类厂房,占地面积超1000)需要做排烟设计吗?

请问各位大佬,冷库(丙类厂房,占地面积超1000)需要做排烟设计吗?
免费打赏
陆庭侯
2021年12月29日 10:42:46
2楼

依据GB50072-2021(已于2021年12月1日施行)中,9.5章节:

9.5.1

建筑面积大于或等于300m2的穿堂和封闭站台应设置排烟设施。穿堂、封闭站台、楼梯间、附属用房的防烟和排烟设施应符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251的有关规定。


9.5.2

冻结间和冻结物冷藏间可不设置排烟设施。


9.5.3

冷却间和冷却物冷藏间不宜设置排烟设施。


以上~

回复
cof1611543491720
2021年12月29日 12:06:25
3楼
那与建筑防火规范GB50016中8.5.2中关于占地面积大于1000的丙类仓库应设置排烟设施是不是冲突了,还是说只有冷库特殊

陆庭侯:通过对国内众多冷库建设单位的走访和调研,冷库管理和使用人员均认同冻结间、冷却间和冷藏间内不应设置排烟设施。从使用功能、节能和冷库管理各方面考虑,冻结间、冷却间和冷藏间内不宜设置排烟设施的规定符合食品冷库安全运营的实际情况。 (1)冻结间、冷却间和冷藏间是冷冻猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉、水产品等和储存上述货物及冷却、储存蔬菜、水果等货物的密闭空间,没有明火作业的情况,不存在明火引燃货物的可能性。 (2)冷库火灾事故绝大部分是在建设阶段发生的。据2010年一2015年已明确起火原因的54起冷库火灾事故统计资料,由于电气焊和切割作业造成冷库火灾事故的占65%,违规使用明火造成冷库火灾事故的占6%,电气线路短路造成冷库火灾事故的占29%。本标准第7.3.8条规定穿过冷间保温层的电气线路必须采取可靠的防火和防止产生冷桥的措施,从根本上杜绝了冷间因电气线路引燃保温材料导致火灾事故的隐患。因此,冷间在运行期间发生火灾事故的可能性极低。 (3)冻结间和冻结物冷藏间内如果设置排烟设施,必须采取安全可靠的防冷桥措施,否则能耗将大幅增加,且排烟口、补风口和防火阀将会结霜冻结,着火时排烟和补风设施无法正常运行;对冷却间和冷却物冷藏间,排烟口不但“跑冷”,增大能耗,还会产生冷凝水,影响冷库正常使用。 通过对国内众多冷库建设单位的走访和调研,冷库管理和使用人员均认同冻结间、冷却间和冷藏间内不应设置排烟设施。