抗震措施确定
lkg19900309
2021年12月23日 09:44:00
只看楼主

本地设防烈度为7度0.15g,现有两个建筑,一个是中学教学楼,其中有21米大跨,多层;另一个为三层会议室,有18米跨,多层。计算时模型中设防烈度、抗震等级、抗震构造措施怎么输入,请各位大神帮忙,问了几个人,回答不怎么一样。

本地设防烈度为7度0.15g,现有两个建筑,一个是中学教学楼,其中有21米大跨,多层;另一个为三层会议室,有18米跨,多层。计算时模型中设防烈度、抗震等级、抗震构造措施怎么输入,请各位大神帮忙,问了几个人,回答不怎么一样。

免费打赏
tt-ljq
2021年12月24日 10:24:37
2楼

1.中学教学楼属于重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施.

2.两个都属于大跨度框架(如果会议室只是轴线间18米,柱子做大点,沟通下审图不按18米跨大跨度算)

中学教学楼设防烈度7度,抗震等级一级,抗震构造措施按一级。一般会议室防烈度7度,抗震等级二级,抗震构造措施按二级。

回复
zcygq
2021年12月24日 11:53:18
3楼

教学楼:7度半;一级;一级 。

会议室:7度半;二级;二级 。

zcygq:句号前的加号不见了