项目地址:上海市 奉贤区 海湾镇污水类型:高难度化工废水,项目重新启动主要目的:降解氨氮废水现场水质情况1)原水:COD浓度在6000~10000ppm,其中主要成分为DMAC(二甲基乙酰胺),其含氮量16%。2)水解酸化池:COD浓度在3000~5000ppm,采用弹性填料和搅拌的方式。3)UASB:停留时间在十多天,厌氧比较彻底,出水COD在200~300,氨氮浓度高达500左右。4)
项目地址:上海市 奉贤区 海湾镇
污水类型:高难度化工废水,项目重新启动
主要目的:降解氨氮
废水现场
水质情况
1)原水:COD浓度在6000~10000ppm,其中主要成分为DMAC(二甲基乙酰胺),其含氮量16%。
2)水解酸化池:COD浓度在3000~5000ppm,采用弹性填料和搅拌的方式。
3)UASB:停留时间在十多天,厌氧比较彻底,出水COD在200~300,氨氮浓度高达500左右。
4)SBR池:由于UASB出水为低C/N,初期培养时,污泥性状比较差,硝化细菌自然培养起来难度大。
技术现场勘察
工艺流程:原水→水解酸化池→UASB→SBR→出水
投加微生物菌
调试过程
1. 污泥培养阶段(4月12日~5月7号)
技术分析:池内有少量污泥,想通过外加碳源和磷源使污泥增长,目的使污泥SV30达到30左右。
实际情况记录:
1)补加碳源使池内COD达到1500左右,初期由于控制溶解氧没有控制,使系统处于高负荷低溶解氧,进而产生污泥膨胀,大量丝状菌产生,污泥沉降性差。
2)运来厌氧污泥,投加池内用于减少丝状菌并增加污泥量。通过镜检丝状菌减少,少量肾形虫,污泥处于改善过程。
3)为了加快调试速度,改善污泥沉降性,投加100公斤复合菌,并补充碳源。由于检测COD的时候,没有过滤导致,判断失误,使系统中连续负荷偏低而导致丝状菌膨胀,又导致污泥沉降性变差。
4)增大曝气量,连续曝气。
增大曝气
经验总结
由于池中污泥活性不高,所以此活性污泥应停止使用并清理其污泥,再重新投加新的活性污泥;检测时,应该过滤检测,防止取样取到污泥导致检测数据偏高而导致技术判断产生误差。